As tomadas de energia do gabinete estão alinhadas com a parede ou o gabinete?

2

Tenho duas tomadas nos armários, uma para microondas embutida e a outra para luz de balcão. Eles deveriam ser (1) nivelada com a parede e ter a abertura no armário maior para que uma placa de rosto possa ser instalada apoiada na parede ou (2) nivelada com o gabinete, usando uma extensão de caixa elétrica, para que a placa frontal fique no gabinete?

A vantagem do (1) é que ele poupa o uso de extensões de caixa, mas do (2) ele preserva mais das placas horizontais estruturalmente importantes na parte traseira do gabinete na parte superior e inferior, mas a vantagem e também parece mais elegante.

por anfíbio 02.10.2019 / 19:30

1 resposta

O fator decisivo é que a caixa de junção deve ser feita de um material apropriado. Não painel de partículas.

Se você tiver uma caixa de junção inserida na parede, para que fique nivelada, coloque o 3 / 4 "de material de madeira acima dela e use os parafusos de saída longos para montar através então, efetivamente, as paredes da caixa de junção são de madeira. Então, se as coisas derem fagulhas ou pingam de cobre derretido lá dentro, incendeiam a madeira. Whee!

Você pode dizer "mas eles permitem isso com drywall!" Drywall não queima. É usado como uma barreira de fogo, na verdade.

02.10.2019 / 20:24