Substituir o disjuntor no painel de barramento dividido

1

Quero adicionar um disjuntor 50 amp 220V ao meu painel de barramento dividido para fornecer um soldador. Eu tenho duas opções Uma opção é usar o slot vazio (seta azul) ou substituir o disjuntor 220v sobressalente que atualmente não está fazendo nada (seta vermelha). Se entendi corretamente, ambas as opções me manterão em conformidade com a regra de lançamento do 6. O "problema" é que ambas as opções estão acima da divisão (linha verde tracejada) e estão sempre quentes porque não tenho uma desconexão principal. Minhas perguntas são (1) como substituo esses disjuntores com segurança e qual opção seria melhor (seta vermelha ou seta azul). Obrigado. insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por Jonathan 01.05.2019 / 19:58

4 respostas

6 de uma meia dúzia da outra na questão das setas vermelha ou azul. Você pode conectar um disjuntor a quente (desde que conheça as precauções de segurança adequadas). Eu provavelmente trocaria a não utilizada, apenas porque a tampa do painel não precisaria ser alterada (sou preguiçoso).

Se você não se sentir à vontade trabalhando em equipamentos ativos, peça ao utilitário para desconectá-lo (puxe o medidor). Geralmente isso significa que eles saem e fazem isso um dia, depois voltam e colocam de volta no dia seguinte. Às vezes você tem sorte e eles o fazem mais rápido, mas não pode contar com isso, portanto, esteja preparado para não ter energia por um dia. Se você possui um dos novos "medidores inteligentes", eles costumam ter um recurso de desconexão remota; portanto, o utilitário simplesmente envia um sinal para desconectar ou reconectar, para que possa levar apenas alguns minutos.

02.05.2019 / 01:59

Realmente não importa, pois ambos estão conectados ao serviço. A maneira como sempre trabalhei nos painéis é sempre desligar o disjuntor antes de removê-lo ou instalá-lo. Muitos "baldes" modernos do centro de controle de máquinas exigem que o disjuntor esteja DESLIGADO para instalar ou puxar o balde. Vi os contatos do disjuntor derreterem onde o disjuntor não estava desligado e o eletricista continuava tentando encaixá-lo, ele acabou arruinando o disjuntor e a posição no painel. Eu nunca tive um problema com o disjuntor desligado. Quanto ao comentário no polo único no topo, ainda é apenas o 6, portanto seria legal desde que o canto superior direito não seja utilizado.

01.05.2019 / 22:59

Eu inseria um disjuntor na parte superior de um painel de barramento dividido com o novo disjuntor desligado. Em seguida, conecte os dois fios, substitua a frente morta e só depois ligue o disjuntor. Você pode verificar o disjuntor com um VOM antes de inseri-lo para garantir que esteja realmente desligado.

01.05.2019 / 22:56

Em qualquer uma das posições, você tem duas opções

Com um painel de serviço "regra de seis" como este, você tem duas opções para instalar / substituir disjuntores na seção de serviço:

  1. Trabalhe-o "quente", como Ed Beal descreve, com o disjuntor em instalação DESLIGADO, pois as facadas de barramento / garras do disjuntor não têm classificação de quebra de carga. Da mesma forma, se você estiver removendo um disjuntor da seção de serviço, será necessário desligá-lo antes de removê-lo.

  2. Faça com que sua empresa corte a energia da sua casa durante a duração do trabalho. Essa é a abordagem mais segura, desde que você possa tolerar a falta de energia durante o curso. Também é surpreendentemente prático: na era dos medidores inteligentes de hoje, a maioria das concessionárias de energia elétrica cortará a energia de sua casa durante o horário comercial sem encargos. Basta ligar para a sua concessionária no número de atendimento ao cliente durante o horário normal de trabalho e eles poderão orientá-lo no processo.

Outros problemas

A presença do disjuntor unipolar na seção de serviço é boa para o momento como você não excede o limite de seis arremessos nos meios de desconexão de serviço, mesmo com o disjuntor adicional do soldador. No entanto, tanto quanto eu sei, os disjuntores Siemens (ITE / Gould) nunca foram rotulados para aceitar dois fios sob um terminal, de modo que o toque duplo no disjuntor unipolar 20A precisa ser corrigido.

Simplesmente desligue o disjuntor em questão, remova os fios, instale um curto comprimento de fio #12 no disjuntor para servir como rabo de porco, prenda com fio os dois fios que você removeu no rabo de cavalo e ligue-o novamente. (Qualquer pessoa que se queixe de wirenuts nos painéis deve ler a versão atual do NEC 312.8 (A), pois foi reescrita para dissipar a confusão anterior sobre o assunto.)

02.05.2019 / 02:17