Proximidade da caixa de junção elétrica

2

Estou terminando meu porão. Paredes e teto serão totalmente cobertos. Preciso instalar caixas de junção atrás do teto (nas vigas) ou dentro da própria parede. Pelo que entendi, a principal consideração para isso é que as caixas de junção precisam estar acessíveis após o término da área. Para isso, planejo usar um painel de parede para abrir / fechar o acesso a essa área.

No entanto, não consegui encontrar informações sobre quantas você pode colocar próximas umas das outras. Forneci uma foto aqui de uma instalação provisória (elas são pregadas no lugar, mas facilmente removíveis) de seis caixas de junção em uma área entre dois prisioneiros da parede. Não estarei isolando esta baia. Fireblock a área acima e garanto que seja hermético com a expansão da espuma e do fireblock.

Existe algum problema com esta instalação e ela atende à NEC? (o Romex amarelo aqui NÃO está vivo pelo caminho) insira a descrição da imagem aqui

por dino82 22.02.2019 / 07:16

1 resposta

Não há problema em aglomerar muitas caixas de junção no espaço, tudo bem.

No entanto, parece que você tem um problema ao proteger os cabos próximos às caixas. Não há problemas para a caixa superior de cada lado, mas como você encaminhará os cabos para o meio e o fundo?

O que você deve fazer é adicionar algo ao qual você possa fixar os cabos. Você pode usar muitas coisas, mas os recortes 2x4 provavelmente estão disponíveis e não custam um centavo.

Você pode cortar três pedaços de dois por quatro na largura do compartimento de pinos e pregar de um parafuso para outro, de pé na borda, na parte de trás da baía. Um iria acima das caixas superiores, um entre as caixas superiores e as do meio, e outro entre as caixas intermediárias e as inferiores. (Você pode aumentar um pouco o espaço entre as caixas apenas para facilitar a solução.)

Agora você pode rotear seus cabos verticalmente no meio do compartimento e prendê-los em cada 2x4.

22.02.2019 / 10:28