Preciso acionar a energia do meu galpão para luzes, ventiladores e sopradores para mostrar o gado. Os sopradores puxam quase um amplificador 20 cada, então aqui está o meu plano.

  1. Serviço subterrâneo usando 4 awg thwn no conduíte. 130 ft.

  2. Disjuntor de amplificador 60 no painel principal

  3. Painel secundário ao ar livre na vertente. O galpão é coberto nos lados do 3 e a frente está aberta.

  4. Hastes de terra 2 no subpainel. Pode ter que instalar horizontalmente devido ao rock no chão

  5. Circuitos 3 saindo do subpainel. 2 dedicado aos sopradores. 3rd será para luzes, ventiladores e aquecedor de tanque de estoque. Todas as tomadas terão o amplificador 20 no gfci.

  6. Obviamente, o aquecedor do tanque de estoque estará perto da água, então eu usarei o conduíte de tite líquido lá.

Minhas perguntas são

Preciso de um disjuntor gfci para o 60 no painel principal? O fio awumx do 4 cabe em um disjuntor de amplificador 60? O 4 awg é grande o suficiente? Posso usar alumínio? O canal 1 "é grande o suficiente para os cabos AWG 3 4. Não precisarei do 240, portanto, apenas três fios

Encontrei centenas de tópicos sobre como colocar a energia em um galpão, mas isso é diferente, pois não está completamente protegido das intempéries.

Obrigado


Obrigado pela ajuda. Parei algumas coisas. Uma é que estou fora dos limites da cidade e não é necessária nenhuma inspeção, mas obviamente quero fazer isso com segurança. Dois é a estrutura é estrutura de madeira com tapume / telhado de metal.

Após algumas pesquisas e leituras aqui, cheguei à conclusão de executar o 1 awg Al como meu alimentador. Meu painel de lojas atual será alimentado com o 2 awg Al.

Outro problema é conectar o 1 awg Al ao disjuntor do amplificador 60. Meu plano é usar um dos conectores isolados Polaris. Algo errado com isso? Se eu entendi corretamente, posso conectar meu Al com Cu sem problemas com corrosão.

Se tudo o que corro for 120V, a execução do 240V neste barracão ajudará alguma coisa?

Tenho a ideia de usar o 240V para os sopradores, mas nós os levamos para os shows e não há tomadas 240 disponíveis. Vou ter que comprar dois conjuntos de sopradores. Um para usar em casa e outro na estrada.

Quanto ao uso do 60 sobre o 100, eu não sei. Só tenho que escolher algo que eu acho e seguir em frente. O 100 parece uma boa ideia.

Hoje olhei para a configuração dos meus vizinhos e a dele é muito parecida. Estou preocupado agora, porque seu subpainel está ligado ao 2 awg Al em uma corrida mais curta e ele disse que os sopradores acionarão um disjuntor na partida durante o inverno. Depois que o disjuntor é redefinido, tudo fica bem. Ele também está usando uma extensão do painel. Atualmente, encontro exatamente o mesmo problema quando uso minha serra de corte de metal. Desarma na inicialização e funciona bem após a redefinição. Minha idéia é conectar o gfi usando talvez o 10 awg do meu painel.

Eu acredito que o elo mais fraco será aquele que não consigo consertar facilmente. Minha loja é sobre 150 'do medidor. O eletricista que o utilizou usou o 2 awg Al até lá. Encontrei um alimentador doméstico móvel 2-2-2-4 Al na Lowe's hoje por US $ 1.50 / ft. Acho que vou usá-lo em algum canal, a menos que alguém me diga que é uma má idéia.

Mais uma vez, muito obrigado a todos por sua ajuda.

Ele está disparando nos circuitos de derivação do amplificador 20.

Eu tenho mais uma questão. O cenário é que minha loja é de piso de concreto com estrutura e tapume de metal. O painel é montado na parede através de suportes. #2 Todo o fio terra é passado do medidor para o painel. Não acredito que eles usaram uma haste de aterramento separada no painel. Eu já tenho uma haste de aterramento do lado de fora do prédio, onde instalamos alguns pára-raios. Vou machucar qualquer coisa, passando um fio terra da barra de aterramento do painel para a haste de terra? Vai me custar alguns dólares para a 6 'da Cooper wire fazer isso e quase sem esforço.

Também estava pensando em enterrar uma haste de aterramento na vala para a minha linha de água e usá-la para aterrar o tanque de água (passe o arame pelo tanque) onde o aquecedor será localizado. É isso que o fabricante do aquecedor recomenda. Em seguida, amarre-o no chão na caixa de tomada onde o aquecedor se conecta. Boa ideia? Presumo que é impossível ter muitos motivos?

por Justin 18.08.2017 / 04:19

1 resposta

Mais gordo é melhor

A ampliação do seu conduíte agora custa moedas de um centavo comparado a ter que desenterrá-lo e substituí-lo mais tarde, então eu colocaria o PVC mais veloz do Schedule 80 que você pode agora - no mínimo, eu usaria o 2 ", com o dizer 3" sendo uma escolha ainda melhor se possível. Isso também facilitará seu trabalho de puxar do que se você usasse o menor conduto possível - pode até salvar uma chamada para o eletricista e suas ferramentas de caminhão!

Além disso, não tente enfiar um cabo SE velho e desagradável nesse conduíte - você está usando mais preenchimento do que o necessário, pois os cabos SE são feitos com fios terra mais grossos do que o estritamente necessário, e a jaqueta simplesmente dificultará sua puxe também. Isso pode significar que você precisa entrar em contato com a casa de suprimentos ou fazer o pedido nos condutores únicos XHHW-2 apropriados, mas agradecerá a si mesmo ao fazer o pull!

O 4AWG Al fará o trabalho, mas você provavelmente deseja fios mais grossos do que isso também, ou vá para o 240V

Embora colocar 60A através de 4AWG Al XHHW-2 com terminações 75 ° C esteja dentro dos limites de amplitude da NEC, produz uma queda de tensão de 6.5%, que excede o limite de 3% recomendado para alimentadores. Ficar no 120V significa que você precisa de um enorme 1AWG para condutores de alumínio para obter uma queda de tensão próxima a 3%; O 240V oferece uma grande vantagem aqui, permitindo que você atropele o 4AWG com uma queda de tensão menor que o 2%.

Falando em alumínio - a menos que seu AHJ seja ridiculamente medroso / desinformado e exija cobre para tudo, de que ouvi falar em algumas cidades, o alumínio moderno é final para um alimentador - os terminais do disjuntor e do painel nos centros de carga têm classificação de alumínio hoje em dia, e as ligas da série AA-8k usadas para arame de alumínio nos dias de hoje não são tão mal-humoradas quanto o material antigo da classe CE. Ainda assim, é essencial que você aperte os terminais de acordo com as especificações de torque do fabricante do disjuntor / carregador de carga (uma chave de torque polegada-libra com um adaptador de ponta de chave de fenda fará o trabalho) para produzir uma conexão de longa duração, pois o alumínio não perdoa de conexões overtorqued como o cobre; não importa que o 2017 NEC exija o uso de ferramentas de torque atualmente! (Consulte 110.14 (D) para obter detalhes.)

Falando em 240V ...

240V para o galpão é uma aposta melhor do que o 120V para o galpão, devido ao tamanho do seu alimentador e às suas cargas:

  • Os motores do soprador 20A 120V cronometram cada um no 1.5HP - motores deste tamanho devem poder ser reconectados para o 240V, ou pelo menos disponíveis nas versões 240V.
  • Drivers modernos de LED e reatores fluorescentes estão disponíveis nas opções de tensão universal 120-277V, para que você cuide da sua iluminação
  • Os ventiladores também estão definitivamente disponíveis no 240V - se nada mais, você pode obter motores de ventilador do condensador e usá-los

Isso deixa o aquecedor do tanque de estoque e possíveis receptáculos de conveniência à medida que o 120V é carregado; isso e qualquer proteção GFCI que você deseja como GFCIs de dois pólos requerer uma linha neutra quando os componentes eletrônicos internos rodam no 120V. Dado isso, eu executaria pontos quentes e terra neutros + 2, para que as cargas 120 e 240V possam ser acomodadas, mantendo a quantidade de carga 120V baixa. Mais especificamente, eu usaria o 1800W max para o aquecedor de tanque de estoque - isso deixa você com o 15A do outro lado para o receptáculo de conveniência, se você desejar um, o 20A para ambos os sopradores quando conectado ao 240VAC e outro [Email protegido] para as luzes e ventilador, permitindo-nos sobreviver no total 40A. Obviamente, se você estiver com uma ventoinha 120V, isso aumentará um pouco as coisas, a menos que você consiga usar um aquecedor de tanque menor.

No entanto, como você está preso ao 120VAC para os sopradores, o melhor plano é executar o 240VAC de qualquer maneira, pois assim você pernas opostas - enfie um ventilador em cada perna, com o ventilador + luzes + receptáculo em uma perna e o aquecedor do tanque de estoque na outra. Isso leva você a 30 / 40A da 240VAC, que é uma caminhada para o alumínio 1AWG e eminentemente possível no 4AWG.

Gado odeia formigamento sentimentos elétricos

O gado não suporta bem as correntes perdidas que nós, humanos, costumamos dar de ombros - sua marcha mais longa significa que eles têm mais potencial de degraus do que nós, e não são tão bons em expressar seu descontentamento com a situação. eletricista também.

Isso significa que seu sistema de aterramento é bastante crítico. Se eu fosse você e estivesse construindo este celeiro a partir do zero, usaria uma grade equipotencial completa no estilo de uma piscina, colocada na laje do celeiro e soldada exotermicamente no aço de reforço da laje. No entanto, como esse cavalo provavelmente já está fora do celeiro, eu usaria um eletrodo de aterramento de anel equipotencial que consiste em uma vala circunferencial do lado de fora dos fundamentos do celeiro, escavada na profundidade do piso, no lençol freático ou na rocha, o que ocorrer primeiro. Nesta vala, vai o aço de reforço apropriado, bem como a malha de arame de cobre (novamente, você pode obter esse material para a ligação equipotencial da piscina) formada em forma de I vertical e soldada exotermicamente ao vergalhão. Uma "cauda" de cobre nu 6 AWG é soldada exotermicamente na malha perto de onde o alimentador entra, e concreto é derramado em torno de tudo isso. A cauda então serve como condutor do eletrodo de aterramento e é conectada à barra de aterramento no subpainel da estrutura; ele não precisa de proteção contra danos, desde que seja executado ao longo da parede do celeiro.

Escusado será dizer que o alimentador devo ter um condutor de aterramento de equipamento separado (eu usaria o mesmo cobre 6AWG usado para a "cauda", puxado através do conduíte com o restante dos fios), e a ligação neutra / terra no subpainel devo ser puxado, ou então você se encontrará em corrente perdida INFERNO como a terra, o alimentador EGC e o alimentador neutro acabam paralelamente se o subpainel for deixado colado.

Quanto ao tanque de estoque? Eu usaria mais desse cobre do 6AWG a partir de uma placa de ligação dentro do tanque de estoque (pegue um "Bondsafe 680" ou equivalente das pessoas mais próximas da piscina) se for fibra de vidro / não condutor ou uma conexão sólida (talão listado, solda exotérmica) ao tanque de estoque em si, se for de metal na caixa de saída do aquecedor de tanque de estoque, onde o anexamos aos fios terra. Novamente, a idéia básica aqui é fazer com que tudo fique o mais próximo possível do mesmo potencial.

A proteção GFCI é melhor fornecida em circuitos de derivação individuais

A maioria dos subpainéis menores (100A e abaixo) usa um disjuntor principal arquitetura - o disjuntor principal é realmente um disjuntor redirecionado. Isso é bom para disjuntores comuns, mas não funciona com um GFCI no lugar do subdomínio - tentar alimentar a extremidade LOAD de um disjuntor GFCI é uma boa maneira de fritar o solenóide de disparo do GFCI. Como resultado, é melhor colocar a proteção GFCI, na forma de disjuntor de ramificação, nos circuitos de ramificação individuais que precisam dela - quaisquer receptáculos de conveniência precisarão dessa proteção, e seria prudente que a GFCI protegesse também o aquecedor do tanque de estoque . Colocar o GFCI na extremidade a montante de um alimentador longo também não é prudente, porque as correntes de vazamento para o aterramento em alimentadores longos podem ser um pouco significativas, contribuindo para disparos incômodos.

Por último, mas não menos importante - o QO260 e o HOM260 aceitam até o fio 2AWG - para que você possa usar um curto comprimento de alumínio ou cobre 4AWG como um pigtail entre os terminais do disjuntor e um conector mecânico classificado como AlxCu, como os conectores Polaris mencionados. . Observe que os conectores Polaris que aceitam 1AWG exigem um torque bastante pesado para um conector; portanto, você precisará de uma chave de torque com capacidade para 180 polegadas-libras ou 15 libras-pé para apertá-los. O conduíte à prova de líquidos é bom para um aquecedor de estoque com fio, embora eu usasse um fio terra dedicado, mesmo que seja LFMC, e um NEMA 3R típico é bom para a caixa do centro de carga, não importa onde você o coloque (eu Porém, tenha cuidado ao usar um gabinete NEMA 1 dentro de um galpão de três lados, pois a chuva lateral é uma coisa em que moro.)