Aterramento da minha máquina de lavar louça

1

A caixa de junção da máquina de lavar louça precisa de um aterramento, e atualmente só tenho branco e preto.

O conduíte flexível pode ser usado como terra? Se eu conseguir unir novamente o cabo flexível ao conduíte sólido (usando o grampo visto na foto), ainda precisaria de um fio na outra extremidade, do cabo flexível ao parafuso. Talvez eu apenas enrole um fio sólido do lado de fora, mais ou menos como isso?

Ou, poderia passar um novo fio terra do conduíte sólido e entrar no cabo flexível? Não sei como isso funcionaria ...

A caixa de junção é a mesma que a da a esta pergunta. É de plástico e possui conectores de rosca 3.

canalização elétrica para lava-louças

por Michael Lewis 12.07.2019 / 01:07

2 respostas

A impressão nos fios indica o fio no estilo THHN e sugere fortemente que isso está usando o Método de fiação de conduíte EMT. Como tal, o EMT é a base e temos várias maneiras de utilizá-lo.

Primeiro, se a geometria estiver alinhada, você poderá instalar um caixa de junção nesse ponto. Você usa um conector EMT padrão (por exemplo, esta) para entrar na caixa de junção. Por outro lado, você entra com o conector "BX na caixa de junção" padrão. Para o fio terra, aterre-o no parafuso de aterramento na caixa de junção. A caixa propriamente dita aterra através do conector EMT ao EMT.

Outra maneira é colocar um braçadeira à terra em torno do EMT. Isso removerá a necessidade de uma caixa de junção. Eu usaria esse fio terra fora do BX, porque não vejo uma maneira de sair do BX sem uma caixa de junção.

Agora eu concordo com a ThreePhaseEel que é um erro ir direto ao EMT. Você provavelmente deve fazer um grau 90 se transformar no BX. Uma caixa de junção pode cobrir isso, mas outra opção é um cotovelo EMT de grau 90. Eles vêm com acesso lateral ou acesso com chanfro superior. Use aqueles com rosca fêmea nos dois lados, para que você possa enroscar os dois tipos de adaptadores acima.

Não estou familiarizado o suficiente com a questão de saber se você pode usar o conduíte de metal flexível BX as o caminho de aterramento, então deixarei essa pergunta para outras pessoas.

12.07.2019 / 06:33

Vou adicionar esta resposta para mostrar o que fiz. Em uma escala de 1-10, quão perigoso é isso? Vou deixar a comunidade decidir.

  1. Consegui reutilizar o grampo, como mostrado na imagem original, para reconectar com segurança o EMC (eletroduto de metal elétrico sólido, proveniente da parede) ao FMC (eletroduto de metal flexível espiral / helicoidal).
  2. Consegui verificar se o EMC estava aterrado (usando meu testador no preto (quente) e EMC (terra), consegui o 120V).
  3. Consegui verificar se o aterramento do EMC estava presente no FMC (usando meu testador no preto (quente) e FMC (terra), consegui o 120V).
  4. Encontrei um rabicho de aterramento verde na loja de ferragens e pude prendê-lo com segurança até o final do FMC (veja abaixo).
  5. Eu não tinha como entrar no FMC, então fiz um pequeno buraco na caixa de plástico.
  6. Pude verificar se a trança estava aterrada.

Não tenho certeza se isso garante que está aterrado "corretamente", mas, assumindo que o EMC foi originalmente aterrado corretamente, isso me parece legítimo.

Em termos de conexão pigtail através do orifício, em outros lugares eu vi fios de terra expostos. E a EMC está exposta. Não há risco de eletrocussão? É um pouco mais suscetível a danos físicos, suponho. E o buraco torna a caixa de plástico um pouco menos estanque à água, mas não tenho certeza se o grampo é estanque à água.

Então, o que você acha? Jogue o livro para mim.

rabo de cavalo

14.07.2019 / 20:31