A fonte de alimentação vem da luminária do painel, conectada para alternar entre como conectar sempre a tomada

0

Na minha oficina, quero conectar algumas tomadas. A energia entra na sala sob uma luz e depois é ramificada para outras luzes e um interruptor na sala para controlar as referidas luzes. Sei como ligar a tomada, sei como ligar. Como eu iria ligar a conexão sem comutação? Gostaria de tirar o calor da luminária?

por salisboss 09.02.2019 / 22:21

1 resposta

Para instalar um receptáculo que não seja comutador, ele deve vir de um local que possua um condutor de fonte, neutro e aterrado. Se a fonte de energia estiver entrando em uma luminária primeiro, esse seria o lugar para usá-la. No entanto, se o switch foi instalado sob os novos requisitos da NEC, ele também deve ter um neutro e você pode tocar os condutores a partir daí. Olhe para o seu feed indo para o comutador e veja se ele contém condutores 4 como fonte, perna do comutador, ponto morto e terra. Também não é possível substituir a alimentação da luminária pelo interruptor pelo cabo correto.

Boa sorte

10.02.2019 / 16:02