Eu recomendo que você use uma abordagem passo a passo para conectá-los.
Notei que você disse a cada um que o alarme soa imediatamente. Parecia que você conectou as bases e começou a apunhalar os detectores com a energia ligada. Eu posso lhe dizer que os dispositivos eletrônicos não gostam disso. Portanto, tudo o que você precisa fazer sempre deve ser desligado e depois ligado.
Primeiro desligue a energia, depois desconecte todas as bases, exceto a primeira, conecte o dispositivo e verifique se uma única funciona sozinha.
Em seguida, desligue a energia e conecte a próxima base, conecte o dispositivo, ligue a energia e verifique se eles funcionarão em conjunto. Se o dispositivo emitir um alarme, desligue a energia e tente usar outro dispositivo, ligue-a novamente.
Continue repetindo este procedimento até começar a isolar o problema. uma base está mal conectada ou um dispositivo está com defeito. Ou, como último recurso, um P12040 e um i4618ac não são compatíveis. É por isso que você precisa entrar em contato com o fabricante.
Espero que isso ajude.