Procurando a referência NEC no redimensionamento do painel principal que alimentará um novo painel para a unidade 2nd

1

Substituí vários painéis e subpainéis de medidores ao longo dos anos, mas nunca tive que descobrir as classificações de amplificador para uma nova fonte principal de dois medidores. Aqui está o que existe:

Casa de alimentação do painel principal do medidor 125A

Tubo subterrâneo de pvc 1 1 / 4 "para alimentação de garagem

Aqui está uma descrição do produto final:

  • O painel principal que alimenta a frente da casa é substituído
  • A garagem é convertida em uma unidade de moradia unifamiliar, agora denominará "unidade traseira"
  • Unidade traseira novo subpainel 125A é alimentado em seu próprio medidor a partir do novo painel principal de dois medidores na unidade frontal

Questões:

Como dimensiono o painel principal? 200A ou 400A?

O cálculo opcional de ampacidade no NEC fornece uma resposta mais confiável?

Qual é a melhor fórmula para converter a potência total da unidade frontal para encontrar a classificação de amplificador para este novo painel principal?

por user104380 28.07.2019 / 01:28

1 resposta

Energia: As casas elétricas precisam muito

De um modo geral, as casas totalmente elétricas recebem serviço 200A, 320A ou 400A. Agora você está adicionando um segundo habitação que é tb totalmente elétrico. Portanto, podemos definitivamente desqualificar o 200A (para ambos) como inadequado.

Portanto, sua melhor aposta é no medidor principal da 400A. Mesmo que a empresa de energia não forneça muito, eles poderão atualizar o serviço mais tarde, se o seu uso o justificar.

O tamanho dos disjuntores principais será decidido pela empresa de energia.

Subpainéis: Pense grande

Quanto aos subpainéis, ** o mais importante dos painéis é provisionar o suficiente espaços. Os espaços 40 por painel não são muitos, especialmente em uma casa totalmente elétrica, onde muitas cargas serão 240V e devoram o painel 2 espaços. 30 espaços é um mínimo que provavelmente causará problemas mais tarde, mas pode ser adequado para a habitação auxiliar. Dado o pequeno custo para atualizar para um espaço 40, não há razão para se destacar.

Certamente não queremos que você volte aqui mais tarde dizendo "meu painel está cheio, como adiciono esse disjuntor?"

E o dobro, especialmente, não cometa o erro mais comum que vejo: cintilar nos painéis e gastar uma fortuna em fio de cobre quando o alumínio é a coisa certa, e 1 / 3 o preço.

Você pode estar acostumado a usar disjuntores de "material duplo" para economizar espaço. Isso não é mais prático, devido à necessidade de quase todos os disjuntores serem AFCI ou AFCI / GFCI de modo duplo. Estes não são feitos em material duplo.

Você mencionou um subpainel 125A e certamente será muito pequeno em termos de número de espaços. Os subpainéis podem ter qualquer tamanho que você desejar; isso é apenas um limite atual para os ônibus e não precisa coincidir com o disjuntor principal oficial no medidor-principal.

Se o subpainel tiver seu próprio disjuntor principal, não será necessário que ele corresponda. Assim, você pode alimentar um subpainel 225A a partir de uma rede principal 125A ou 200A - sem problemas. O painel da casa nem precisa de um disjuntor principal, pois fica no mesmo prédio que o medidor principal. Se não estiver conectado (por exemplo, através de uma passagem de ar), a habitação auxiliar precisará de um "disjuntor principal"; na verdade, o que ele precisa é de um interruptor principal de desconexão, mas usar um "painel principal de interrupção" geralmente é a maneira mais barata de fazer isso.

28.07.2019 / 07:00