Ao montar uma segunda carga no circuito

1

Se eu adicionar uma tomada perto do painel elétrico e amarrar o fio quente a um disjuntor 15a existente, tenho que conectar o neutro e o terra a um ponto específico ou a qualquer slot aberto em suas respectivas barras?

por Jeff H 28.06.2019 / 22:24

3 respostas

Qualquer ponto na barra neutra para o neutro, e barra no solo para o solo, serve.

29.06.2019 / 03:26

Desde que seja o painel principal.Não é um sub-painel. Ambos vão no mesmo bar. Se subpainel ou quatro fios, o neutro vai para essa barra. E o solo vai para a barra de aterramento. Veja o painel de alimentação dos fios. Três painéis principais. Sub-painel quatro.

29.06.2019 / 22:25

As conexões nas barras neutra e de aterramento devem estar na mesma ordem que os disjuntores correspondentes.

Isso é mais organizado e facilita a localização de falhas. Pode não ser exigido por regulamentos, no entanto.

29.06.2019 / 15:56