Cabo envolvente percorre o espaço vital

0

Eu instalarei uma tomada 230v 20a. Para passar o cabo, ele percorrerá a parede da minha sala de estar (casa de tijolos). O cabo será o cabo 10 / 3 (a embalagem plástica laranja). Qual é a maneira correta de proteger o cabo? O sistema de gerenciamento de cabos fixo será suficiente ou preciso de um conduíte?

por Elros 05.07.2019 / 00:36

2 respostas

Você não pode usar sistemas de gerenciamento de cabos. Eles não estão listados para proteger a fiação da rede elétrica. Na melhor das hipóteses, eles estão listados para cabos de extensão, mas provavelmente não.

Você pode usar o UL listado canal de superfície como Legrand Wiremold. Você também pode usar conduítes regulares, se não se importar com a aparência industrial e com o choque do cabo no conduíte. Eu recomendo o EMT porque não é ruim trabalhar com e é fácil de corrigir ou modificar.

De qualquer forma, você pode usar o conduíte em um dos dois modos:

  • usando o Método de fiação do cabo NM, onde você o executa da maneira normal em que executa o Romex e insere o conduíte ad-hoc (sem caixa de junção) apenas para fornecer uma blindagem contra danos onde o cabo pode estar sujeito a danos. Nesse caso, qualquer conduíte que se encaixe sobre o cabo será suficiente.
  • usando o método de fiação do conduíte com conduíte contínuo entre caixas de junção. Aqui, se você insistir em usar o cabo, deverá usar o "canal *" 3 / 4, devido a regras de preenchimento de conduítes. A atração também será bastante difícil. No entanto, é melhor emendar fios THWN-2 individuais, nesse caso, você pode facilmente sair com o eletroduto 1 / 2 "e ter um puxão fácil também.

Para um receptáculo e disjuntor 20A, você está perfeitamente permitido para usar o fio 10 AWG. No entanto, você não precisa ... pode fazê-lo com o fio #12. No 230V, o #10 é melhor se você passar por cima dos pés do 150.

Além disso, para um ar condicionado (tomada NEMA 6-20), você não precisa de um fio neutro. No entanto, a inclusão de um fio neutro permitirá convertê-lo em dois circuitos 120V posteriormente. Se você terminar a execução inteira no conduíte real (EMT ou Wiremold), poderá executar fios individuais, omitir o fio neutro por enquanto e adicioná-lo no futuro quando necessário.

Se você usar um conduíte não flexível de metal, esse é um caminho de aterramento válido (interno), o que significa que você não precisa passar um fio terra. Meu circuito de ar condicionado é simplesmente um canal EMT 1 / 2 "com um fio THWN-2 preto e vermelho dentro. É isso.

* Suponho que você esteja usando volta Cabo 10 / 3. Se você estiver usando cabo plano, meça sua dimensão mais ampla. multiplicar por 1.37, e você precisa usar conduítes cuja dimensão interna é maior que isso.

05.07.2019 / 01:48

O cabo deve ser protegido. Não pode estar na brisa. Coloque-o em um conduíte, etc.

07.07.2019 / 06:40