Vários circuitos no conduíte não são um problema
OK, então você quer os detalhes. Sim, você pode executar vários circuitos no conduíte se:
- eles encontram preenchimento de conduto físico regras, o que é fácil com o fio THHN / THWN nos seus tamanhos
- os fios são eletricamente depreciado, que é irrelevante abaixo dos circuitos 3-4 nesses tamanhos.
Um terra pode ser compartilhado entre todos os circuitos; ele deve ser grande o suficiente para os circuitos maiores. Com EMT, IMC ou conduíte rígido, o canal é o chão e nenhum fio é necessário.
Para o preenchimento físico, basta usar um cálculo e usá-lo nos fios físicos reais que você possui no tubo. Para você, é o 2 #12 e o 4 #10, a menos que você esteja usando canos como terra, nesse caso, apenas o 3 #10. Qualquer tamanho de canal vai lidar com isso. 3 / 4 "facilita, mas se você usar encalhado THHN, os puxões não serão nada ruins.
Para desclassificação elétrica, em residências, não se preocupe, se houver circuitos 3 60A ou menores. Também não se preocupe se você possui circuitos 4 no 15 / 20A.
Você quer o sangrento detalhes:
ESTÁ BEM. Começamos contando condutores no conduíte. Aqui está a parte importante: os motivos não contam. Nos circuitos divididos 120 / 240V com hots 2 (incluindo MWBCs), os neutros também não contam. Então, aqui está sua lista de fios e o que conta e o que não importa: 120-Hot 120-Neutro / 240-Hot1 240-Neutro 240-Hot2 Terreno compartilhado ... Total de fios 4.
Então proceda como na minha resposta aqui.
Tabela 310.15b3a diz 80% desclassificar (não entre em pânico) e 310.15B16 diz # 12 = 30A = desclassificar 24A. Bem, isso não faz diferença, já que já estamos limitados ao 20A. # 10 = 40A = reduz o 32A. Mais uma vez não há diferença. Essa lógica aplica-se a circuitos 3 por eletroduto. Nos circuitos 4 (fios contáveis 8), precisamos de uma redução de% 30, que não incomoda o fio #12 ou #14. Nos circuitos 5-10 (fios 10-20), atingimos uma redução de% 50, o que significa aumentar pelo menos os tamanhos numéricos de fios 2 - não é divertido.
Na tira de terra do secador
Você deve seguir a rotulagem e as instruções. Os secadores modernos, quando conectados para uma conexão de fio 3, instruem você a adicionar um jumper de bootlegging no secador. Este procedimento implica em "reverter" para o 4-prong ou as instruções explicitamente. Não há substituto para segui-los.
A configuração do 3-pino é perigosa porque se o fio neutro se rompe, o chassi do secador é energizado. Se você estiver preso no pino 3 e não puder reformar o solo, o mais seguro é converter o secador e o receptáculo em pino 4 de qualquer maneira e instale um disjuntor GFCI. Rotule o receptáculo "No Ground Equipment".