Posso usar o fio #10 para um circuito de bomba 30A, 240V?

2

Estou corrigido, 240v, não 220v, então espero que minha pergunta agora faça sentido.

Eu tenho os disjuntores 2 30amp conectados juntos. Eu acredito que isso me dá 240v. Planejo conectar esse circuito a uma bomba de irrigação 240v. Parece que o fio original do circuito principal é o medidor 12. A bomba estará em torno do 160 'do disjuntor. posso usar o fio de bitola 10 da parte de trás da casa até a bomba ou devo usar o bitola 12? A distância entre a parte de trás da casa e a bomba é de cerca de 100 '. Gostaria de mencionar que o fio passará da casa para uma caixa de relés e depois para a bomba. O relé será conectado ao temporizador de irrigação e à bomba de água. Vivemos em Melbourne, FL.

por Roger Odiorne 17.07.2019 / 22:05

2 respostas

O medidor 10 é maior que o medidor 12. Se você quis dizer "posso usar o menor porque é mais barato", a resposta para isso é bastante universal, mas você não precisa dizer isso.

A distância pode ser um fator que pode exigir uma conexão maior (que seria #8 ou #6). Mas se a sua bomba estiver recomendando o disjuntor 30A, seu consumo certamente será um pouco menor devido ao requisito de redução de% de 125 - seu consumo provavelmente será 19-23A. (ainda, demais para o fio #12). Você não precisa se preocupar com queda de tensão no disparo do disjuntor 30A. Você precisa se preocupar com a corrente de trabalho real do pior caso 23A. Nessa distância específica e no fio #10, sua queda de tensão certamente será de cerca de 3%, o que fará com que o vendedor do fio fique feliz.

Os vendedores de fio querem que você esteja perto da queda de tensão 3% em qualquer instalação de fiação. But Code não requer nada disso, então eles estão dizendo apenas para empurrar o fio. O código se preocupa quando o drop atinge cerca de 8%. Aposto que este é um homerun, então toda a queda de tensão estará neste cabo. Essa queda pode ser algo como 3.17%, e as calculadoras de queda de tensão on-line dirão "que está acima de 3%, portanto, inaceitável", mas isso é bobagem.

17.07.2019 / 23:42

À medida que o número do medidor aumenta, o tamanho diminui. Você não pode usar o fio 12ga em um disjuntor 30A, o 10ga é o tamanho mínimo. Se você pode ou não usar o fio 10ga para algo que está ausente do 160 ', é outro problema relacionado ao que é chamado de "queda de tensão" e é causado pela resistência natural do fio com base na carga real na outra extremidade. Como você combate a queda de tensão é aumentar o tamanho do fio em relação à carga. Como você não publicou nenhuma informação na bomba de irrigação, não podemos ajudá-lo.

17.07.2019 / 22:11