Dois novos circuitos - ambos disparam simultaneamente em carga

0

Adicionando dois novos circuitos 20a AFCI a um projeto no porão. Amarrei os circuitos ao painel do disjuntor e todas as tomadas testam bem com um testador.

No segundo, coloquei qualquer carga em qualquer circuito, no entanto, AMBOS os disjuntores disparam.

Eu fiquei sem tempo para solucionar problemas, então os deixei desligados. Meu único palpite é que eu posso ter invertido acidentalmente os fios neutros nos disjuntores AFCI, introduzindo uma ponte entre os dois circuitos.

Caso contrário, o que mais poderia estar causando o disparo de ambos os circuitos?

Voltarei hoje à noite para mais soluções de problemas.

por PurplePJ 26.08.2019 / 16:37

1 resposta

Remova o quente e o neutro de um circuito (por exemplo, remova o rabicho do disjuntor, retire o disjuntor e deixe-o solto).

Em seguida, solucione o problema do circuito sobrevivente da maneira normal. Uma grande variedade de erros "conecte novos circuitos 2 de uma só vez" se tornará instantaneamente aparente.

No futuro, você deve ter uma disciplina muito boa sobre o relacionamento entre neutro e quente. É claro que todos os circuitos devem ser meticulosamente compatíveis - é super fácil quando o cabo está envolvido, porque é um circuito 1 por cabo ou / cabo 2 / 2 onde o ponto morto vermelho tem uma faixa vermelha. O que o atrai são os fios individuais no conduíte, e você é obrigado a marcar os circuitos de alguma forma. É por isso que possuo cores de fio 11 e cores de fita 10!

26.08.2019 / 21:00