Receptáculo do secador no alimentador de sub-painel

2

Uma casa (construída em 1987) que estamos contratados para comprar possui um subpainel 30-amp na garagem anexa. Atualmente, o subpainel é preenchido por dois circuitos 120V, 20amp para tomadas na garagem. Após a inspeção, descobri que seu suprimento elétrico é o seguinte:

  • O disjuntor do amplificador 30 no painel principal, com o 8 / 3 NM-B com ligação à terra até uma caixa com um receptáculo de secador NEMA 10-30R no porão (sim, eu sei que o 10-30R deve ser substituído por um 14-30R )
  • Outro 8 / 3 NM-B com o solo saindo dessa caixa até o subpainel da garagem

Portanto, certamente parece que o receptáculo do secador e o subpainel compartilham o mesmo suprimento de amplificador 30 no painel principal. Sei que essa não é uma prática recomendada e a incluirá em minhas objeções de inspeção, mas alguém pode me indicar uma referência de código que proíba essa instalação? Por exemplo, se elas existem, quais são as seções NEC que exigem que um receptáculo ou subpainel de secador esteja em circuitos dedicados?

por doctoris 06.05.2019 / 19:05

2 respostas

Se for para um subpainel, é um alimentador.

Você não pode colocar um receptáculo em um alimentador.

O que precisa acontecer é que o receptáculo do secador precisa ser substituído por uma tampa da caixa de junção em branco e, em seguida, um novo cabo 10 / 3 passa de um receptáculo do secador em uma nova caixa, para o painel principal ou o subpainel, onde ele pousará um disjuntor 30A. Isso significa que o cabo 10 / 3 estará ao lado do alimentador 8 / 3, no painel principal ou no submarino.

Você pode usar o 8 / 3 para esta operação do secador se você realmente quer, mas não vejo uma razão para fazer isso. Os secadores não puxam mais que o 30A (na verdade: <24A), porque todo fabricante de secadores espera um circuito 30A e tamanhos para ele.

Uma vez que todo o alimentador 8 / 3 não possui tomadas, ele pode ser atualizado para um disjuntor 40A, porque isso é permitido no 8 / 3. Em termos práticos, isso suportará o secador e o circuito do receptáculo 1 em cada perna de força (portanto o 2 se equilibrado).

Mais uma coisa. Se o subpainel veio primeiro e o plugue do secador foi uma reflexão tardia, é possível que isso tenha sido emendado na linha, e isso provavelmente significa que os fios nessa caixa são muito curtos. Você precisa do 6 "de comprimento após o grampo, ou 3" além da superfície da caixa. Nesse caso, mova a caixa para que uma extremidade tenha comprimento suficiente e execute novamente a outra extremidade. Melhor, deixe o lado "comprimento suficiente" como o circuito de ramificação do secador, descarte a outra extremidade e execute um alimentador novo no 6AWG, ignorando a caixa completamente. 6AWG fornece o 60A no subpainel.

06.05.2019 / 20:04

O sub-painel deve ser fornecido por quatro fios e os motivos e os neutros precisam ser completamente isolados no sub-painel!

Os dois circuitos 20A no sub-painel sendo fornecidos por um (esperançosamente) disjuntor 30A de dois pólos (esperançosamente) não gritam, merda, há um problema aqui, mas dependendo da carga calculada deles, eu estimaria que essa fiação é subdimensionada e precisa ser atualizada. Você também não especificou a distância da garagem a partir do painel principal, isso é absolutamente essencial.

Além disso, você não especificou se a garagem foi anexada ou desanexada, o que faz uma grande distinção com o NEC e os códigos locais subsequentes. Se esta garagem estiver anexada, precisamos apenas garantir que o subpainel e seu feed tenham o tamanho adequado. Se a garagem for desanexada, abriremos uma lata de minhocas totalmente diferente, onde precisaremos de aterramento externo, blá, blá, etc.

06.05.2019 / 19:29