Como localizar uma desconexão na fiação elétrica?

5

Isenção de responsabilidade: pegar palhinhas aqui, totalmente ciente de que uma solução fácil é improvável e eu posso acabar refazendo os fios que envolverão a abertura de paredes.

Recentemente, nos mudamos para uma casa construída em meados da 70, realizamos reformas moderadas no piso superior: substituímos carpetes por madeira, substituímos portas e acabamentos. Contratei um empreiteiro para fazer a pintura, pois seria demais para mim (portas, acabamentos, portas de armários, paredes, tetos ...) nos quartos da 4 e uma escada. Quando a equipe terminou uma semana depois, não há energia em um canto da casa (inclui o quarto principal, o banheiro adjacente e um closet). Havia poder quando começaram e por vários dias no trabalho.

Virar disjuntores não ajudou.

Agora para os detalhes. Havia algumas luzes de teto que foram removidas pelos contratados. Nada parece errado lá, apenas os três fios: preto, branco e terra. Costumava haver uma tábua de passar roupa dobrável na parede embutida na parede, que tinha uma tomada elétrica embutida para conectar o ferro. Isso foi removido por mim, deixando aproximadamente um orifício 1 'by 4' na parede, pregos expostos. Puxei o fio de volta pelo orifício perfurado no perno, encerrei as extremidades expostas e o guardei cuidadosamente atrás do perno. Parte da especificação do trabalho para o contratante era drywall na abertura, areia e tinta. Quando eles começaram na semana passada, ainda havia energia. Os interruptores estavam operacionais e as luzes acendiam. Lembro-me de ter que subir as escadas para desligar a luz todas as noites após o término do trabalho. Eles apenas deixavam as luzes acesas. A última vez que me lembro de ter feito isso foi sexta-feira. Então as coisas ficam um pouco confusas. Na segunda ou terça-feira, eles removeram a luz do teto no quarto principal e remendaram a abertura na parede na mesma hora. O banheiro estava fora dos limites porque estava na área fechada ao lado do quarto principal, então eu não pude testar lá, e a luminária em MB se foi, então obviamente não havia luz lá. Eles também consertaram um canto danificado pela água no teto do closet ao mesmo tempo, outra área em que os fios podiam ser perturbados.

Mais tarde na noite passada, depois de fazer o passeio e pagar o saldo restante, notei que não havia energia naquele canto da casa. Entrei em contato com o empreiteiro, que estava entendendo, mas disse que nenhum de seus homens se lembrava de fazer algo que pudesse causar isso.

Estou avaliando minhas opções. Testei tomadas e interruptores elétricos e confirmei que não há tensão lá. A hipótese de trabalho é que um cabo é desconectado ou cortado em algum lugar. O truque é encontrar este local. Eu tenho o projeto original da casa, que deve incluir o diagrama de circuito. Mas estou certo de que não reflete as mudanças mais recentes introduzidas como resultado da colcha de retalhos dos trabalhos de reforma ao longo dos anos.

É tentador abrir a área de drywall para ver se o problema existe. Mas se eu estiver errado na minha suspeita, recebo um buraco na parede e um ponto potencial é eliminado, com dezenas de pés lineares de fio ainda escondidos. Intuitivamente, a solução deve ser refazer o cabo, encontrar o último ponto com tensão antes da área do problema e olhar para lá. Pelo menos alguns dos cabos passam pelo teto, que podem ser acessados ​​pelo sótão, se eu desenterrar camadas de isolamento para expô-los (não é algo que estou ansioso para fazer). Outra idéia é usar um traçador de arame na parede para evitar escavar o isolamento de fibra de vidro no sótão. Que outras coisas eu poderia tentar antes de abrir a parede?

atualização 1

Mais tarde naquele dia, depois do trabalho. Verifiquei duas luzes nos outros quartos que eu havia instalado anteriormente e achei que tudo estava em ordem. Começou a testar tomadas e interruptores com um testador (eu tenho um elegante Hioki, mede tudo), não confirmou tensão (nada de novo aqui). Então começou a testar shorts. A segunda tomada que medi teve uma curta! A tomada estava logo abaixo do local que antes era de gesso cartonado. Desaparafusei e tirei, ainda um pouco. Tirei o receptáculo e verifiquei - não é curto. Eu verifiquei os cabos - ainda um pouco. Houve uma junção de cabos 3. Um que usava o ferro (que eu deixei na parede, estava marcado com um pedaço de fita adesiva que tinha 'FERRO' escrito). E mais dois cabos, um fio redondo preto grosso redondo 4 e um cabo branco liso de bitola 3 ou 14 de fio 12. Brancos e negros estavam conectados, três cada. Houve um curto. Desconectei tudo e descobri que o cabo branco liso (mas não o que foi rotulado como 'FERRO') ainda tinha um curto entre branco e preto. Marquei as pontas com pedaços de fita isolante. insira a descrição da imagem aqui Foi quando eu decidi abrir a parede. Eu pensei, deve estar lá. Não sei o que esperava ver lá, talvez um parafuso enfiado em um cabo. Talvez isolamento danificado ... Quando abri a parede, tudo parecia normal. Puxei e me livrei do cabo identificado como 'FERRO' (ele não estava conectado a nada até então). Testei novamente os fios que tinham um curto e achei que o curto não estava mais lá! Veja bem, eu verifiquei e voltei a verificar muitas vezes. Concluí que era um curto intermitente ativado movendo o cabo. Desci as escadas e liguei o disjuntor. Isso é outra coisa estranha - o disjuntor nunca disparou. Eu esperava medir o 120V em um dos dois cabos restantes, o branco liso ou o preto redondo. Nada. Pensei que talvez o cabo esteja danificado de forma a ter um curto período de tempo e também ter uma desconexão interna. Cortei cerca de 2 'da tomada (essa parte parecia ter alguns arranhões no isolamento) e a abri com uma faca de drywall. Nenhum dano. Chão de cobre preto, branco, embrulhado em papel ... Tudo parece intacto, sem sinais de danos.

Aqui está o que não corresponde:

  • O curto deveria ter causado o disparo do disjuntor. Isso não aconteceu.
  • Não há curto agora. Virar o disjuntor não faz nada. Ainda sem poder.

Algumas hipóteses improváveis, ainda que loucas:

  • É possível que parte do circuito não esteja conectada através do disjuntor?
  • É possível que a corrente através do fio de cobre de curto calibre 12 derretido, transformando-o em um fusível, para que agora haja uma verdadeira desconexão?
  • É possível que exista outro disjuntor ou uma caixa de fusíveis desconhecida para mim?

Está na hora de pegar esse traçador de fios e subir no sótão?

atualização 2

Dois dias depois. Eu posso estar em algo! Encontrei uma tomada GFCI escondida atrás de um armário embaixo da pia, bem perto da área onde eu abri a parede. Eu não tinha ideia de que havia um. Eu meço o 125V nos terminais, mas pressionar os botões R ou T não faz nada (estou acostumado às tomadas GFCI fazendo um "clique" ee desligando a energia, mas isso pode ser mais antigo / com defeito). Está parcialmente coberto por madeira compensada, que vou cortar, para ter melhor acesso a ela. A presença da saída GFCI pode explicar por que o disjuntor não disparou.

Atualização 3, post mortem

A causa raiz foi a falha na saída de GFCI, que foi descoberta muito mais tarde no processo do que eu teria preferido. Aparentemente, os pintores fizeram um curto-circuito no circuito ao remover as luzes do teto de um fio energizado, o que causou o disparo da tomada GFCI, que por sua vez estava com defeito. Além disso, a tomada do GFCI estava mal conectada: o quarto inteiro e o closet foram conectados ao circuito de "carga". Como não há razão para ter proteção GFCI em tomadas e equipamentos sem acesso concebível à água, eu os religuei diretamente no circuito "linha" (um disjuntor é suficiente para evitar curtos).

Acabei com uma parede aberta que exigirá algum trabalho para fechar, mas estou feliz por ter aberto por duas razões:

  • Isso me permitiu remover o fio que deixei na parede devido a negligência e inexperiência.
  • Os pintores fizeram um trabalho extremamente ruim fechando a parede. Eles apenas colocaram algum tipo de fita adesiva sobre as costuras e espalharam sobre ela. Isso produziu um acabamento muito desigual e conspícuo. Sem mencionar, faltava rigidez. Desculpe, estou entrando em uma tangente, mas quando faço paredes, preencho lacunas com lama, prendo fita adesiva, espero secar, esparramar novamente, lixar, pintar. Então é sólido. O uso de fita adesiva dentro de uma parede parece totalmente errado, a menos que seja um truque novo do pintor que eu errei.

Estendi o fio que cortei durante a solução de problemas (sob suspeita de ter um curto nele), usando um dispositivo que eles vendem na Home Depot que é anunciado como kit de remoção de caixa elétrica. Imagem anexada. Eu me sinto confortável deixando isso na parede (suponha que eles não o venderiam de outra maneira).

insira a descrição da imagem aqui

por user443854 22.12.2016 / 16:51

2 respostas

Na minha experiência, é mais provável que um problema esteja em uma conexão em algum lugar do que um fio totalmente cortado.

insira a descrição da imagem aqui

Comece identificando quais tomadas têm ou não energia. Um testador de plug-in simples é uma maneira fácil de fazer isso (além de identificar algumas maneiras comuns de conectar incorretamente).

Em seguida, retire as tampas (mas não remova as tomadas) e use um voltímetro sem contato para verificar se há alguma energia nos fios.

insira a descrição da imagem aqui

I'm actually hesitant to post this picture, but I couldn't find one without an idiot holding a live outlet in their hand. Don't do this. This person is one tiny mistake away from electrocuting themselves.

Felizmente, o que você encontrará é que a energia eventualmente entra em uma, mas não está conectada corretamente e continua a partir daí.

Verifique também os interruptores e luminárias.


Também não vale nada: se o testador sem contato emite um bipe, mas o testador de plug-in não mostra energia, é uma boa indicação de que há um problema com o neutro.


Depois disso, se você não conseguir identificar nenhuma energia em uma tomada que não esteja funcionando, poderá verificar as que estão funcionando. Você está procurando especificamente uma desconexão em um fio que esteja alimentando o resto do circuito; portanto, logicamente os mais próximos dos circuitos mortos provavelmente o farão.

insira a descrição da imagem aqui

Também é possível que as conexões sejam feitas usando tranças, e ainda pode haver uma conexão incorreta ou com erros de conexão, por isso vale a pena verificar isso também:

insira a descrição da imagem aqui


Depois de esgotar tudo isso, é hora de começar a pensar em junções ocultas e fios quebrados. Se você souber de uma junção oculta, isso não é apenas ilegal, mas é altamente provável que tenha um problema.

Você provavelmente terá uma boa idéia agora de quais fios vão para onde; portanto, se você conseguir identificar a energia de um receptáculo que provavelmente está alimentando um quebrado, poderá começar a tentar traçar o fio através da parede (e é aí que você começará a abrir o drywall ou subir no sótão).

Seu testador sem contato (especialmente se você tiver um com um ajuste de sensibilidade) PODE traçar a parede, mas na verdade é bastante difícil na minha experiência. Da mesma forma, os detectores de pinos geralmente têm detecção de tensão, e isso pode rastrear o fio, mas, novamente, não é tão preciso.


Uma coisa que também pode ajudar a identificar um fio quebrado é verificar a continuidade. Desligue a energia e use um multímetro no modo de continuidade (Ω). Teste entre receptáculos: neutro a neutro, terra a terra e quente a quente. Se você obtiver continuidade em um ou dois deles, pelo menos ele informará que há uma conexão parcial e você está procurando uma conexão ruim ou um fio quebrado. Dica: use um cabo de extensão conectado a um receptáculo para testar dois que estão mais afastados do que os fios do multímetro.

Como você disse que estava funcionando e que não houve alterações que devam parar, não tenho certeza se isso realmente fornecerá informações úteis, mas achei que vale a pena divulgar.

22.12.2016 / 17:38

Se você tiver certeza de que é um fio rompido (versus um desconectado), um medidor de capacitância poderá indicar onde está a interrupção. Eles costumavam ser caros, mas agora pode ser adquirido por menos de $ 10.

Meça a capacitância de um comprimento medido do mesmo fio que está nas paredes. Em seguida, meça a capacitância da sua fiação na parede. A proporção entre os dois informa quanto tempo dura o fio na parede.

Esteja absolutamente certo de que a energia está desligada quando você faz isso! O 120 VAC destruirá seu medidor de capacitância!

23.12.2016 / 00:36