Se você estiver nos EUA (território do Código Elétrico Nacional), as unidades de iluminação de emergência devem ser alimentadas pelo mesmo circuito da iluminação, mas é claro que devem estar à frente de qualquer comutação.
NEC 700.12(F) The branch circuit feeding
the unit equipment shall be the same branch circuit as that
serving the normal lighting in the area and connected ahead
of any local switches. The branch circuit that feeds unit
equipment shall be clearly identified at the distribution
panel.
Provavelmente não é um problema, mas, embora as luzes de LED não consumam muita energia, não é o que considerar com as unidades de luz de emergência. Não é a luz, mas o carregador na unidade que consome energia. Tenho certeza de que é pouco atraente quando a bateria está carregada; pode ser um pouco maior quando as baterias estão descarregadas, dependendo do tipo de carregador.