As luzes de emergência ou de saída precisam estar em um circuito dedicado em um ambiente comercial?

-1

Contratamos profissionais no meu local de trabalho e eles substituíram a iluminação de saída / emergência e pergunto em que parte da ligação o poder e sua resposta para mim foi a coisa mais próxima com fonte de alimentação, interruptor de aquecimento ect ... e que eles são conduzidos e não consome muita energia isso é seguro ou deve ser executado no painel mais próximo com um disjuntor?

por Wade Robinson 02.02.2019 / 02:59

1 resposta

Se você estiver nos EUA (território do Código Elétrico Nacional), as unidades de iluminação de emergência devem ser alimentadas pelo mesmo circuito da iluminação, mas é claro que devem estar à frente de qualquer comutação.

NEC 700.12(F) The branch circuit feeding the unit equipment shall be the same branch circuit as that serving the normal lighting in the area and connected ahead of any local switches. The branch circuit that feeds unit equipment shall be clearly identified at the distribution panel.

Provavelmente não é um problema, mas, embora as luzes de LED não consumam muita energia, não é o que considerar com as unidades de luz de emergência. Não é a luz, mas o carregador na unidade que consome energia. Tenho certeza de que é pouco atraente quando a bateria está carregada; pode ser um pouco maior quando as baterias estão descarregadas, dependendo do tipo de carregador.

02.02.2019 / 15:49