Nenhum terminal C no forno para conectar um termostato wifi

2

Eu tenho um novo termostato Emerson e gostaria de conectar o cabo de corrente alternada para que ele sempre tenha energia. Tenho um fio extra que não está sendo usado, mas não tenho um terminal C no meu forno. Gostaria de saber se posso usar qualquer um dos terminais não utilizados ou se posso conectar um dos fios que saem do transformador 24v.

insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui insira a descrição da imagem aqui

por Karl 04.04.2019 / 18:10

2 respostas

O fio azul que sai do transformador é o que você deseja, mas pode haver um lugar melhor para amarrar isso. Procure os fios que estão simplesmente parafusados ​​no chassi de metal do manipulador de ar. Você pode verificar com um testador de continuidade, mas esses terra do chassi geralmente são uma conexão para o outro lado do transformador (o fio azul).

Olhando para esse esquema, posso ver alguns lugares onde um fio termina em "terra", mas não vejo necessariamente nenhum terminal em que o "fio C" seria convenientemente exposto. Além disso, quando encontrar um parafuso de aterramento, use um voltímetro para garantir uma boa 24v entre o ponto de aterramento e o fio vermelho do termostato e / ou transformador.

04.04.2019 / 19:23

O terminal B deve ser seu fio comum. Parece que você tem ar condicionado, um fio vai para o terminal Y e o outro é comum. Marcado frequentemente como B para aplicações de bomba de calor.

insira a descrição da imagem aqui

É literalmente o mesmo que o fio azul no transformador, como indicado no JPhi1618. Qualquer ponto funcionará da mesma maneira. O terminal B é mais fácil.

04.04.2019 / 19:39