Adicionando uma segunda barra de aterramento

1

Meu sistema elétrico atual parece ter o terra e os fios neutros no mesmo barramento. Se eu tivesse uma segunda barra de aterramento, preciso mover TODOS os meus fios de aterramento para a nova barra de aterramento, que, por sua vez, liberaria espaço na barra de aterramento / ponto morto?

por Carreteiro 20.03.2019 / 02:49

2 respostas

Suas barras neutras e de aterramento devem ser separadas. A menos que este painel seja o painel principal de serviço, significa que é aqui que a linha entra no medidor de serviço público e o neutro é ligado ao condutor do eletrodo de aterramento (o fio que vai para a haste de aterramento) . Nesse caso, os motivos e os neutros podem ser misturados na mesma barra.

O problema que vejo é que, se você ficou sem espaço para os motivos e os neutros nesse painel, provavelmente há outros problemas com o seu sistema, porque você não poderá ficar sem espaço a menos que algo tenha sido feito de maneira errada. Por exemplo, você pode ter fios dobrados nos disjuntores onde eles não deveriam estar. Muitos disjuntores NÃO são classificados para mais de um fio por terminal, aqueles que costumam vir em painéis com barras terra e neutras maiores. Caso contrário, alguém instalou muitos disjuntores "duplos" (espaço 1 / 2) para aumentar o número de circuitos além do que o painel foi projetado.

20.03.2019 / 20:23

Como o painel é um painel de serviço principal, o neutro e o terra devem ter uma ligação equipotencial dentro desse painel. Como tal, é uma exceção que permite que todos os neutros e fundamentos sejam enviados apenas spam em uma barra de aterramento ou em uma barra neutra que seja aterrada.

Se você adicionar uma barra de aterramento, poderá colocar neutros e bases que desejar.

Contudo, elegância exige colocar todos os neutros em uma barra neutra e todos os motivos em uma barra de aterramento e, em seguida, garantir que a ligação equipotencial de neutro e aterramento esteja intacta. Eu, pelo menos não acredito que os "parafusos de aterramento verde da barra" valham o papel em que estão impressos, porque vi falhas de aterramento queimarem os fios e caírem. Prefiro ter um ou mais fios pesados ​​conectando a barra neutra à terra, e isso oferece um benefício lateral: se você suspeitar de vazamento por falta à terra, você pode colocar um amperímetro em volta do fio e tenho certeza.

20.03.2019 / 21:44