Por que a desconexão de energia “extra” para uma pequena unidade HVAC?

3

Eu estou no meio de aprender o suficiente para fazer uma instalação DIY de uma pequena unidade de pacote de bomba de calor.

O manual de instalação exige (e sugere que a NEC requeira) uma "desconexão por fusível" em linha com a energia do painel para a unidade principal.

Eu tenho dois pontos de confusão sobre isso. Se a minha unidade HVAC estiver ao lado da caixa do disjuntor principal (como a 3 pés de distância), qual é o sentido desta (a meu ver) "extra" caixa de desconexão?

  1. por que precisa de um "fusível" (o disjuntor será dedicado à unidade hvac)
  2. por que o HVAC precisa de sua própria desconexão dedicada em vez de apenas desligar o disjuntor mencionado acima na caixa do disjuntor (ao lado da unidade HVAC)?

Enquanto estamos nisso, isso é 2015 ... QUALQUER COISA em fiação residencial ainda usa um "fusível" real? Por que seria um fusível em vez de um disjuntor?

    
por Jeff Pritchard 07.07.2015 / 20:47

2 respostas

As desconexões são necessárias quando o equipamento está muito longe ou fora da vista do disjuntor (ou desconexão do circuito de desconexão) (comumente conhecido como "Desconectadores do Serviceman" ou "Chaves do Serviceman"). Isso é necessário para que, enquanto você estiver trabalhando no equipamento, seja menos provável que alguém acidentalmente energize o equipamento (ligue o disjuntor).

National Electrical Code 2014

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 440 Air-conditioning and Refrigerating Equipment

440.14 Location. Disconnecting means shall be located within sight from and readily accessible from the air-conditioning or refrigerating equipment. The disconnecting means shall be permitted to be installed on or within the air-conditioning or refrigerating equipment.

The disconnecting means shall not be located on panels that are designed to allow access to the air-conditioning or refrigeration equipment or to obscure the equipment nameplate(s).

Fusíveis são usados para proteção contra sobrecarga, principalmente para motores. O fusível é normalmente dimensionado para a carga do motor que está protegendo e pode ou não ter um tamanho diferente do disjuntor. Se um motor não puder girar, ele rapidamente sobrecarregará, superaquecerá e queimará. Um fusível é usado para evitar isso.

Para mais informações sobre proteção do equipamento e dimensionamento da proteção. Veja o resto do artigo 440. Como Mjohns responde, a documentação do fabricante rege, então certifique-se de ler e entender.

    
08.07.2015 / 00:36

Esta é a resposta mais simples baseada no NEC. O NEC também descreve quando e onde uma desconexão é necessária, mas acredito que essa seja a regra predominante no seu caso.

110.3 Examination, Identification, Installation, and Use of Equipment.

(B) Installation and Use. Listed or labeled equipment shall be installed and used in accordance with any instructions included in the listing or labeling.

No que diz respeito ao fusível vs disjuntor, a unidade provavelmente foi testada pelo UL com um fusível, portanto, ele tem UL listado para uso com um fusível. Você pode verificar a placa de dados da unidade para ter certeza - você pode ter sorte e ver algo como "Max fusível ou disjuntor HACR" em vez de apenas "fusível Max".

    
07.07.2015 / 22:03