O problema é um motor 1-1 / 2 hp. (Usei o 1.5 Como exemplo, porque meu livro lista apenas 1, 1.5 no 1.25). As cargas do motor podem reduzir o tempo de 3 a 5 sob carga e não há nada errado em um circuito 120v com um valor contábil de amperes 20. Portanto, qualquer carga na unidade e você desarmar o disjuntor. Se o tamanho do fio for #12 (deve estar em um circuito de amplificador 20). existe uma exceção no código que permitiria um disjuntor maior, o problema é com um valor contábil de amplificadores 20, o fio correto seria maior 125% de amplificadores 20 é 25; portanto, essa carga do motor deveria ter sido conectada com #10 O código totalmente compatível com o código (e com fio e não com plugue) permite que um disjuntor maior seja usado até 250%, mas não maior que o necessário para iniciar e executar. Você pode ter sorte: muitos fabricantes de motores baseiam a potência nominal no pico de tração (não é um valor verdadeiro) se a placa de identificação da amperagem for 16, o máximo para um dispositivo listado para uso em um circuito de amplificador 20, você pode aumentar o tamanho do disjuntor ao 30 sem precisar ir ao fio #10, mas a verdadeira amperagem de carga total precisaria estar abaixo dos amplificadores 16 para fazer isso de acordo com a NEC 430.52. E mesa 430.52. Isso requer que o motor tenha proteção contra sobrecarga. trituradores de lixo, geralmente há um botão de reset vermelho, que é a sobrecarga interna do motor. A NEC permite que os motores nesses casos tenham um disjuntor maior que o tamanho do fio, mas o fio precisa ser 125% do FLA (amperagem de carga total) para fazer isso. Na minha jurisdição, é necessário que o fio seja rígido e, para que seja um circuito dedicado, parece que você tem um circuito dedicado; portanto, verifique a amperagem na placa de identificação, pois a potência provavelmente não é verdadeira. Se houver uma lista que indique FLA no motor e for menor que o amplificador 16, você poderá instalar um disjuntor maior. Eu tive que fazer isso com descartes e sistemas de CA regularmente, os descartes geralmente são examinados para garantir que o fio esteja dimensionado corretamente, mas sempre passam pela inspeção (observe que minha jurisdição exige fio rígido, para que outra coisa não possa ser conectada a isso). o circuito).