Limites flexíveis de comprimento do eletroduto com aterramento

0

Pergunta básica - se eu tiver um longo prazo de mc flexível, 12 / 2 com um fio terra de equipamento verde, estou limitado no meu comprimento total dessa execução, desde que atenda aos requisitos de suporte? Vejo declarações conflitantes on-line sobre os limites do 6, a menos que forneça outra linha terrestre de equipamento dedicado.

Eu tenho uma garagem com paredes acabadas e quero adicionar um circuito para fornecer algumas tomadas adicionais para a garagem e para as paredes externas da garagem no exterior.

O painel de serviço fica na garagem do carro 2, em uma parede externa, e eu preciso correr do painel até o lado mais próximo da porta da garagem 1 para uma tomada, subindo e saindo pela porta e descendo para colocar uma tomada entre as portas, por cima e por cima da segunda porta, para colocar uma saída na lateral da porta #2 e, em seguida, passar pela parede para colocar uma saída na parte externa externa.

As corridas por cima e por cima das portas serão de cerca de 30 '.

Se eu amarrar a caixa / tomadas com o fio verde dentro do fmc, isso será suficiente para fornecer um aterramento adequado?

por Adam Toth 14.09.2019 / 19:17

3 respostas

Estou confuso se você está usando o cabo FMC ou MC.

Eletroduto flexível de metal

Este é um conduíte vazio (um tubo) no qual você adiciona seus próprios fios. O invólucro metálico do FMC pode ser usado como um caminho de aterramento desde que seja inferior a pés 6 e terminado em caixas de metal com abraçadeiras listadas para FMC. Mas não considero uma prática recomendada.

Você pode adicionar quantos fios individuais do THWN-2 (também conhecido como THHN). Para circuitos> 20A, você pode executar correntes na coluna 75C de 310.15B16, portanto, nesse caso #8 está ok para o 50A.

Algumas pessoas só viram cabos estilo Romex durante toda a vida e nunca conceberam a ideia de fios individuais. Essas pessoas acreditam que quando você usa um eletroduto, você deve engasgar com a Romex muito rígida pelo eletroduto. No entanto, como o Romex vem com um fio terra, duvido que você esteja perguntando sobre os motivos nesse caso.

Eu recomendo que você execute um fio terra no FMC, independentemente. Se você não quiser comprar outra cor, basta retirar o isolamento; nua é uma cor de solo aceitável.

Cabo MC

O cabo MC possui todos os seus fios pré-embalados dentro do cabo MC. O invólucro não pode ser usado como terra, período. Prova disso é que eles fornecem um fio verde ou desencapado com a finalidade específica de serem aterrados ...

... que implora a pergunta "Por que você precisaria de casca como terra?" Se a resposta for "Porque pretendo usar o verde como condutor", não. Você não pode refazer a tarefa ou remarcar um fio verde como algo que não seja um aterramento. Para isso, execute o 12 / 3 MC; ou execute o conduíte FMC e quaisquer fios que desejar.

14.09.2019 / 21:11

O MC ou o revestimento de metal são fornecidos com um fio de aterramento; não há limite de comprimento para este cabo; ele requer suporte ou ancoragem conforme a NEC 330.30.B.

15.09.2019 / 00:17

Você pode exceder o limite do 6 'no FMC se você o aterrar. Você mencionou que está executando o 12 / 2 e um terreno separado. Isso me leva a acreditar que você está executando o 12 / 2 romex e adicionando um terreno. Ao passar o cabo, todos os condutores, incluindo o terra, devem estar no cabo para que o 12 / 2 seja aterrado ... mas por que executar o romex no FMC ?. Se você estiver executando o 2 # 12 e um solo #12, estará bem. Pescar pelo FMC pode ser difícil, dependendo do peixe que você está usando, então você pode colocar o FMC em ordem e passar os fios antes de prendê-lo nas paredes e caixas.

Prender as caixas e tomadas no chão fará todo mundo feliz. Não se esqueça de que as tomadas na garagem e no exterior precisam ser protegidas por GFCI; portanto, você pode instalar um disjuntor GFCI no painel, em vez da primeira saída, e alimentar o restante com ele. Boa sorte

14.09.2019 / 20:05