Alimentando o sub-painel 125 do amplificador principal 200

0

Eu tenho uma casa que tem uma caixa de amplificadores 200, com apenas a desconexão do amplificador 200, no poste. Isso alimenta um subpainel 200-amp, com sua própria desconexão 200-amp, na casa principal. Estamos construindo uma adição ao quarto do 200 sf. Antecipo novos circuitos 3, mas o subpainel é maximizado em termos de espaço disponível. A meu ver, tenho duas opções: A) reconstruir o subpainel ou B) alimentar a partir do principal externo. Em relação à opção B, posso passar o fio dos terminais principais na rede externa? Em caso afirmativo, qual fio eu usaria para um sub amplificador 100 ou 125? Qualquer ajuda seria apreciada. Obrigado!

por GreenOaksBldg 15.02.2018 / 00:06

4 respostas

A opção A é necessária se o seu painel atual for o Zinsco ou o FPE Stablok, mas podemos fazer isso de uma maneira sorrateira que não seja tão impactante. Caso contrário, opção C.

A opção A-1 é instalar um painel de reposição ao lado do painel defeituoso, encaixar as presilhas duplas no painel original para que você possa encadear o novo painel em série do antigo - depois cortar um circuito de cada vez, conforme sua vontade . Quando todos os circuitos tiverem saído do painel antigo, desvie e remova-o.

Agora vou discutir por que a opção B está fora de questão.

NEC: There must be a main disconnecting switch installed at every building to disconnect all service wires, either underground or overhead, and that it be located in a readily accessible place as near as possible to the point where the wires enter the building. This disconnecting means must be arranged to cut off the entire current.

Isso se refere à energia DC; a edição do código foi 1897. O código atual diz o mesmo, mas o divide, tudo no artigo 230. No entanto, sua linguagem concisa implica várias coisas.

Apenas um conjunto de condutores de serviço por edifício.

230.2 Number of Services. A building or other structure served shall be supplied by only one service unless permitted in 230.2(A) through (D).

E essas exceções chamam bombas de incêndio, geradores, apartamentos, serviços muito grandes e tensões / fases diferentes. Há um pouco de confusão sobre o 230.40, que está cheio de termos muito confusos e você precisará continuar consultando o artigo 100 para esclarecê-los - mas não há nada lá que o ajude.

Um interruptor de desligamento por serviço, praticamente

230.70 General. Means shall be provided to disconnect all conductors in a building or other structure from the service-entrance conductors.

230.71 Maximum Number of Disconnects. (A) General. The service disconnecting means... shall consist of ... a combination of not more than six switches and sets of circuit breakers, mounted in a single enclosure, in a group of separate enclosures, or in or on a switchboard. There shall be not more than six sets of disconnects per service grouped in any one location.

230.72 Grouping of Disconnects. (A) General. The two to six disconnects as permitted in 230.71 shall be grouped. Each disconnect shall be marked to indicate the load served.

Isso não é bom. Isso significa que, mesmo que você consiga coletar dois conjuntos de condutores de serviço pelo inspetor, nevando-o com o 230.40, os painéis precisam estar um ao lado do outro. Os condutores de serviço seriam inutilmente dobrados, deitados um ao lado do outro.

Esta "Regra dos Seis" é uma liberalização das regras 1897, frequentemente vistas em ônibus dividido / "Regra dos Seis" painéis. Observe que se o seu painel de serviço is a barramento dividido / regra de seis, um segundo painel seria um sétimo arremesso, violando a Regra dos Seis. A exceção "6 por serviço" não funciona porque você possui apenas um único serviço.

Opção C

Estar sem espaço é uma situação intolerável. Aconselhamos constantemente as pessoas a obterem o maior painel possível e, em seguida, alguns. Eu pretendo finalizar projetos com o 50% de espaços não utilizados. Onde vemos painéis completos, geralmente vemos disjuntores duplos / duplex / "coisas duplas", que têm riscos próprios, e não menos importante, eles impedir ativamente atualização de circuitos para AFCI / GFCI.

Portanto, logo de cara, recomendo um subpainel ao lado do seu subpainel "principal" e corte os circuitos do principal para o novo sub, conforme for conveniente. Isso liberará espaços à sua vontade e em uma escala viável para bricolage.

  • Como discutimos, a alimentação dupla é totalmente inútil.
  • Você pode encadear os terminais do subpainel "principal", mas segundos disjuntores principais não são livres.
  • Ou você pode conectá-lo como um sub-sub-painel fora do "subpainel principal", usando, por exemplo, um disjuntor de alimentação 100A no O sub-sub-painel deve ter uma classificação de ampacidade finalmente o do disjuntor de alimentação. Não importa se este subpainel tem um "disjuntor principal" ou não **.

Como sempre recomendamos, vá realmente enorme no painel. O espaço é barato, os arrependimentos são caros.

Você pode mover os circuitos à vontade do sub-painel principal para o sub-painel. Imediatamente mova circuitos suficientes para liberar dois espaços para o disjuntor de alimentação do subpainel.

Minha recomendação para a adição é um segundo subpainel, portanto, libere mais espaços no 2.

Opção C, parte 2: Serviço para a adição

A partir da sua pergunta, deduzo que você prefere um painel na adição que serve cargas lá. Somente outro sub-sub-painel.

Se você conseguir fazer isso apenas com o subpainel de adição e mover circuitos internos suficientes, isso será suficiente.

Novamente, o sub-sub de adição possui seu próprio separador de alimentação no sub-sub principal. O fio entre os dois decide o tamanho do disjuntor de alimentação (e isso é escolhido nas tabelas para circuitos de derivação, 310.16, não para quedas de serviço). Se você estiver procurando por fios #4 ou maiores, considere seriamente o alumínio, ele funciona extremamente bem em alimentadores como esse e os terminais são de qualquer maneira. Novamente, a classificação do sub-sub-painel deve ser maior que o disjuntor de alimentação. (ou igual).

Eu recomendo dois subpainéis para simplificar a descrição e porque ficar sem espaço é um grande aborrecimento. Se você pode redirecionar circuitos suficientes do sub-sub principal para o sub-sub de adição, talvez seja o único que você precisará. Independentemente disso, não economize em espaços. Um subpainel de espaço 42 não é excessivo. Fazendo todo o trabalho para instalar um espaço 12 e, em seguida, ficando sem novamente, é excessivamente um desperdício de seu tempo.


** No entanto, se o seu subpainel principal for antigo e, talvez, digno de ser substituído, seria inteligente escolher um subpainel que seja capaz de executar todas as funções do subpainel principal. Em seguida, você pode migrar lentamente todos os circuitos para o sub-sub e, um dia, alternar os condutores de serviço e eliminar completamente o antigo principal.

15.02.2018 / 21:08

A desconexão no mastro será a que o corpo de bombeiros usar; um novo subpainel pode ser alimentado a partir do local do mastro, pois há uma desconexão lá. Eu avaliaria a carga no painel interno e provavelmente adicionaria alguns disjuntores em tandem ao painel interno e alimentaria o novo subpainel a partir do painel interno para economizar no custo do fio.

15.02.2018 / 16:24

As I see it, I have two options: A) rebuild the subpanel or B) feed from the outdoor main.

Uma terceira opção seria comprar alguns disjuntores em tandem e substituir alguns dos disjuntores regulares por tandems. Adicionando assim espaço adicional ao circuito existente no painel.

Muito mais barato que A ou B.

Boa sorte!

15.02.2018 / 19:37

Não tenho certeza de como responder à opinião de todos, por isso espero que funcione. A caixa no poste possui apenas a única desconexão do amplificador 200. Nenhum outro terminal. O painel principal dentro da casa é, suponho, um modelo mais antigo da GE. As "lâminas" no barramento correm paralelas ao disjuntor x perpendicular. Meu pensamento original era substituir vários dos disjuntores 2 "de dois polos com amplificador duplo" por "skinnies" 50. Infelizmente, não existe esse animal, que eu possa encontrar, para se ajustar à configuração da "lâmina". Decidi praticamente substituir o painel interno, optando, como alguém sugeriu, por um painel (decididamente) maior. Obrigado por toda a entrada

16.02.2018 / 03:03