Posso alimentar um serviço doméstico de duas fases com um gerador monofásico?

2

É temporada de furacões aqui na Flórida, então naturalmente puxei o gerador para verificá-lo e fiz uma pergunta.

O gerador que tenho diz que pode gerar uma fase monofásica 30amp.

Digamos que você queira adicionar um intertravamento ao painel do disjuntor para alimentar a energia quando a rede elétrica acabar. Mas, a geladeira está na fase 1 e a TV está em outra. Como esses dispositivos 2 (ou mais) precisam ser alimentados pelo gerador e, como é monofásica, é possível / seguro fazê-lo funcionar nas duas fases?

Estava pensando em um intertravamento de um polo duplo com o fio quente dividido em cada polo.

Nota: isso é pura curiosidade, vou não estar tentando fazer isso.

Gerador: http://www.manualsdir.com/manuals/216212/troy-bilt-030245.html?download

por Alex 29.08.2019 / 09:03

2 respostas

Edit: Acabei de verificar o manual. Seu gerador produz uma fase monofásica 120 / 240 volt, que é a mesma coisa que o serviço de duas fases em fase bifásica que sua empresa elétrica fornece. Sinta-se à vontade para alimentá-lo diretamente em uma chave de transferência para alimentar cargas em ambas as pernas, dentro da capacidade atual do gerador, é claro.

Resposta original:

Sim, em teoria, você pode conectar a saída do gerador quente às duas entradas quentes ao interruptor de transferência. Isso colocará o voltum 120 em ambas as pernas, mas alimentará zero volts para qualquer carga de voltagem 240.

No entanto, se você tiver algum circuito derivado de múltiplos fios (MWBC), no qual um neutro é compartilhado entre dois circuitos de volt 120, esse neutro pode ser sobrecarregado e potencialmente pegar fogo. Isso ocorre porque os dois hots estão na mesma fase, para que a corrente de retorno se junte no neutro em vez de cancelar.

Esta é uma boa razão para não fazer isso. Sem mencionar o fato de que, se o seu comutador de transferência falhar, sua ponte acabará sendo um curto-circuito nas pernas da empresa de energia.

Uma idéia melhor é reorganizar os disjuntores para que todas as cargas do gerador estejam em uma perna. Apenas tome cuidado para não sobrecarregar essa perna.

29.08.2019 / 09:48

Fases e postes

A questão das "fases" surge quando se lida com a energia da fase 3. As fases 3 são igualmente espaçadas: como pistas em um aeroporto disposto em um padrão de estrela ou triângulo, uma apontando para o norte (12: 00), sudeste (4: 00) e sudoeste (8: 00).

E se a energia da fase 2 existisse? Seriam pistas apontando para o norte (12: 00) e para o sul (6: 00). Espere um minuto, seria a mesma pista!

Portanto, a energia da fase 2 não é realmente uma coisa; é apenas uma energia monofásica empilhada uma sobre a outra com o dobro da tensão. Com um meio comum (em ponto morto), ele pode ser acionado no final do meio para 120V ou no final para 240V. E agora você entende o nosso 120V / 240V fase dividida sistema!

Observe que seu gerador possui um receptáculo NEMA 14, projetado para alimentar um sistema de fase dividida.

Você precisa de um intertravamento do gerador.

Sua configuração deve impossibilitar mecanicamente o retorno à rede elétrica. Claro que você não teria motivos para querer fazer isso; então algumas pessoas pensam "Oh, eu posso fazer disso um procedimento de lista de verificação", - não, não é permitido. Porque isso nunca funciona em uma emergência estressante.

Várias empresas fazem uma variedade de kits de intertravamento com controles deslizantes ou pivôs que impedem o disjuntor principal de estar ao mesmo tempo que um disjuntor duplo em uma posição específica.

Você pode notar que a maioria dos disjuntores interior estar em. O intertravamento mais simples coloca dois disjuntores um em frente ao outro e insere um bloco espaçador para que eles não possam estar ambos para dentro (ativado). Esses dois disjuntores são então retroalimentado, do utilitário ou do gerador. A Siemens / Murray faz um kit $ 23 para seus painéis que também prende esses disjuntores, um requisito de código e trabalha com as tampas removidas, um requisito de código em algumas áreas. O Square D também é muito barato para a linha de painel "QO" (não Homeline), mas não tenho certeza de que ele forneça tudo isso. No entanto, isso funciona apenas em painéis menores, onde o lado da utilidade pode ser realimentado, por exemplo, subpainéis.

Talvez colocá-lo em um subpainel

Uma maneira fácil de fornecer a solução de gerador / intertravamento é colocar um subpainel ao lado do painel principal, com um dos intertravamentos estilo Siemens / Murray nos disjuntores 2 superiores. Em seguida, reposicione cada uma das suas cargas que você deseja que o gerador suporte neste painel. Não há limite para o tamanho físico do subpainel; fique à vontade para usar um espaço 42 e colocar todos os circuitos aqui. Esse truque pode até ser usado para resolver um problema separado "meu painel está cheio"! É por isso que somos grandes fãs de grandes painéis.

Em suma, esse subpainel é muito, muito mais barato que um comutador de transferência de múltiplos circuitos no estilo "Reliance", que permite alternar para circuitos 6 ou 8 entre a linha e o gerador individualmente (por que você deseja isso?). Também coloca bem com AFCI e GFCI.

29.08.2019 / 20:06