O que é um kit de inicialização difícil do compressor do ar condicionado e como ele funciona?

26

Meu compressor de ar condicionado não estava funcionando corretamente recentemente. O compressor não ligaria quando o relé de partida estivesse energizado. Um técnico de HVAC diagnosticou o problema de forma nebulosa como "Ele precisa de um kit de partida difícil porque o compressor está ficando velho e cansado".

O compressor é uma máquina. Não se cansa. Estou solicitando uma descrição precisa dos componentes em um kit de inicialização difícil e como eles estão conectados ao compressor.

por ndemarco 06.08.2019 / 00:08

2 respostas

Os compressores residenciais de A / C são geralmente motores monofásicos e todos os motores monofásicos não rotacionam naturalmente por conta própria, eles precisam de algo para COMEÇÁ-los a girar. Existem inúmeras maneiras de fazer isso, cada uma com seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens. Para compressores de A / C, eles usam o método chamado "Capacitor Start", no qual um capacitor é colocado no circuito do motor pelo primeiro segundo ou mais para fazer com que ele comece a girar e depois que começa a girar na direção correta ele é retirado do circuito novamente com um dispositivo chamado "Relé Potencial" (na maioria dos casos) que sabe quando o motor acelera.

Um kit "Hard Start" é apenas um capacitor maior para o motor e um novo relé de potencial adequado para esse capacitor maior. O princípio de funcionamento por trás de sua recomendação é que o capacitor de partida do motor existente foi dimensionado para quando o motor estava novo e fresco, agora os rolamentos estão desgastados e há mais atrito, de modo que o capacitor original não é forte o suficiente para fazer o motor começar a girar. Algumas pessoas também parecem acreditar que os capacitores ficam "fracos" ao longo do tempo (eles não o fazem; ou trabalham ou fracassam, não há "enfraquecimento").

No entanto, existe algum debate sobre a validade desse conceito, porque o pessoal do motor sabe que o dimensionamento excessivo de um capacitor não compensa a mecânica ruim e, de fato, vem com um novo conjunto de problemas; caso contrário, o fabricante do motor usaria apenas um maior capacitor para começar. O objetivo original de um kit "Hard Start" era realmente destinado a lidar com situações em que a tensão da linha é muito baixa para o motor iniciar, portanto, o capacitor maior deu um impulso. Às vezes, pode ser verdade que, quando o seu A / C foi instalado pela primeira vez, a energia da linha era mais alta e agora tantas pessoas na sua área adicionaram unidades de A / C e / ou outras grandes cargas que estão causando uma queda de tensão que você não não costumava ter. Portanto, minha teoria é que, porque a adição de um kit Hard Start corrige esse problema algumas vezes, alguns técnicos de HVAC passam a considerá-los o "remédio para todos" para qualquer tipo de problema. Mas se o seu compressor estiver realmente desgastado, um kit Hard Start irá, na melhor das hipóteses, apenas prolongar o inevitável. Pode levá-lo durante o verão, mas esteja preparado para ter que substituir o compressor mais cedo ou mais tarde.

A menos que você possa determinar que a tensão da sua linha é realmente mais baixa que o normal. Seu utilitário ou eletricista pode lhe dizer isso.

06.08.2019 / 00:49

"Cansado" é uma figura de linguagem, significa que o desempenho caiu de um novo estado, que é um comportamento inevitável da maioria das máquinas. Só a idade é um fator (principalmente para capacitores), mas o uso também é um fator. É possível que o que está "cansado" seja o capacitor, porque isso é normal para capacitores.

Como um kit de inicialização dura vai aonde o capacitor vai, pode ser que ele esteja simplesmente "cansado" e ele esteja ocultando esse fato sem querer, indo direto para o kit de inicialização. Pode ser que simplesmente substituir o capacitor tenha o mesmo efeito. Esses são vendidos pela Galco, Grainger e outros.

06.08.2019 / 02:19