Fiação do sub-painel, aterramento, desconexão

1

Eu tenho uma corrida do 180 'do painel principal da minha casa até o meu galpão. Instalei um subpainel SquareD Homeline 70A que não possui disjuntor principal e possui dois disjuntores.

Instalei uma barra de aterramento no subpainel e a conectei a uma haste de aterramento no galpão. Liguei o circuito (um por enquanto) com a barra neutra à neutra e a barra terra à terra (neutro e terra são não ligado).

Estou procurando esclarecer algumas coisas finais antes de concluir a instalação. Desculpe por todas as palavras. Eu destaquei as partes importantes.

  1. Vi informações conflitantes sobre a necessidade de executar ou não um terreno do painel principal para o sub-painel e vinculá-lo à barra de solo do sub-painel. É um terra do painel principal necessário ou a haste de aterramento no local é suficiente?
  2. A execução é 180 'e o sub-painel está classificado para 70A. Eu ia correr Condutor 4AWG 3 (mais terra, se necessário). Posso usar o 1AWG caso deseje atualizar para o serviço 100A no galpão no futuro. Usando fios THHN separados, não UFB. Parece bom / sugestões?
  3. Se eu executar o 4AWG, e o solo for necessário, qual o tamanho do solo eu usaria? E se eu executar o 1AWG?
  4. Estou pensando em passar o fio em agendar um canal 40. Acho que deveria correr Conduto 3 / 4 " se eu for com 4AWG, ou Eletroduto 1 " se eu for com o 1AWG - provavelmente também pode executar o 1 "independentemente. Parece razoável?
  5. Como o sub-painel não possui disjuntor principal (novamente, ele tem dois slots de copo), preciso de uma desconexão antes do sub-painel?
  6. Eu vou ser usando disjuntores GFCI / AFCI para os dois circuitos, não é necessário usar nenhuma tomada GFCI - correto?

Falta alguma coisa?

Atualização / TLDR

  1. Execute o solo no painel principal; use as hastes de terra 2 no sub-painel, 10 'afastadas.
  2. Para 100A @ 180 ', use alumínio XHHW-2 1 / 0 1 / 0 1 / 0 2.
  3. Alumínio XHHW-2 2AWG para 100A @ 180 '.
  4. Use Agendar 80, 1 1 / 2 "(% de preenchimento de 33) ou dimensionar até 2".
  5. Nenhuma desconexão é necessária para um painel com apenas disjuntores 2; no entanto, seria aconselhável atualizar o subpainel para incluir um disjuntor principal e mais slots de disjuntor.
  6. Disjuntores GFCI, sem saídas GFCI.
por Josh M. 26.04.2019 / 15:25

2 respostas

Há tantos erros aqui que estou muito preocupado com o processo de apuração de fatos que os levou (ou falta dela). Como "escrever um livro" não é o formato SE aqui, tocarei levemente em cada um.

Mas, falando de "livros", e voltando ao processo de apuração de fatos, recomendo fortemente que procure na biblioteca alguns livros razoavelmente atuais sobre eletricidade e os leia - o objetivo é obter um primer bem arredondado sobre o assunto. O Google fornece conhecimento sobre queijo suíço porque ele faz apenas perguntas e, sem uma cartilha, você não sabe quais perguntas fazer. Os funcionários da loja de melhoramento da casa sabem pior que nada.

De qualquer forma.


Queda de voltagem - a primeira pergunta em uma execução do 180 '. Aqui, desvio-me do aconselhamento sobre ações, que é manter rigidamente <3% da viagem do disjuntor. Na verdade, o 3% não está no Código em nenhum lugar e é uma regra geral muito grosseira - o 5% não está errado. E você deve calcular queda de tensão com base em cargas práticas, ou seja, o que você espera realmente obter regularmente.

Fio de alumínio - você não mencionou o alumínio, mas deve usá-lo para alimentadores grandes> = 4AWG. Isso significa uma colisão de tamanho em cobre. Costumo ver pessoas usando atalhos perigosos para economizar $ 30 em um projeto e gastar mais $ 800 do que precisavam, porque têm medo do alumínio. O alumínio não funcionou para fios pequenos como #12, usando ligas feitas para linhas de alta tensão. Os alimentadores sempre foram confiáveis ​​nessa liga e também melhoraram a liga.

O painel de serviço. Todo mundo faz isso pela primeira vez. Primeiro obtenha um painel enorme - quando você compra um painel, os espaços são baratos. Lamenta, no entanto, são caros - e acredite em mim quando o poder estiver lá, você vai querer usá-lo. Aquecedores 240V, água quente sob demanda (o 30A / 240V é bom), carro elétrico, ferramentas de prosumer que são 240V, essas coisas consomem espaços de disjuntor 2 de cada vez. Um disjuntor de espaço 30 é carregado apenas com o 15. Um espaço 42 não é desnecessário.

Honestamente, um subpainel 70A que é apenas um espaço 2 não faz sentido como produto. Ele poderia servir apenas como um interruptor de desligamento para uma única máquina 30-70A. É totalmente inapropriado alimentar uma variedade de circuitos, como parece desejado nesta loja.

Segundo, você precisa de um "disjuntor principal" porque esse é o seu interruptor de desligamento / desconexão (5). A maneira mais econômica de comprar uma desconexão é simplesmente selecionar um painel com um disjuntor principal. Classificação de amplificador? Ninguém liga, é uma desconexão. Portanto, fique à vontade para adquirir um subpainel com um disjuntor principal 150 / 200A, se isso lhe proporcionar um número razoável de espaços.

Por razões estéticas, prefiro fortemente painéis com um disjuntor principal / desconexão óbvio e separado, não aquele em que o principal esteja nas filas de disjuntores regulares e encontrado apenas com uma etiqueta "principal". Eu quero que um visitante seja capaz de encontrar a interrupção às pressas, na meia-luz, na fumaça.

Barra de terra separada - correto. Terra neutra isolada - correto.

Haste de terra (1) - a menos que você tenha feito a medição do Arcane Wizard para afirmar <25 ohms na haste de terra, você precisa duas hastes a alguma distância (10 '?), a menos que o código local diga o contrário. O código geralmente possui emendas locais com base nas condições locais.

fio terra - a única informação conflitante que existe "Todos os códigos dizem que isso é necessário" conflitando com "Eu não quero que você pague por ela" (porque eu quero citar um preço melhor do que meu concorrente, que está seguindo o lei). Você precisa de um fio terra de volta para casa. Período. A sujeira não conduz eletricidade suficientemente bem para servir como um substituto; se o fizesse, colocaríamos os revestimentos de isolamento THHN na sujeira.

Solavanco do tamanho do solo vs. solavanco do tamanho da queda de tensão (3). Ao aumentar os fios para queda de tensão, você deve aumentar o fio terra em proporção à seção transversal. Essa matemática parece difícil, até você perceber bitola já funciona dessa maneira. Portanto, se você fizer uma protuberância de tamanho + 2 AWG para queda de tensão, simplesmente faça uma protuberância de tamanho + 2 AWG para o solo também.

Fios THHN dentro do conduíte (2) - correto. Você usa fios THWN-2 dentro do conduíte. (quase todo fio THHN é de classificação dupla THWN-2, para que as pessoas não se incomodem em distingui-lo).

Não force os limites de preenchimento do conduíte. (4) Esses limites destinam-se a eletricistas profissionais com experiência, hardware de tração especial, lubrificante e um guincho em seu caminhão. Como um novato fazendo sua própria atração, seja generoso com o tamanho do conduíte, ou você pode se encontrar encurralado em um canto e precisar chamar um eletricista para terminar. Nesta economia, os eletricistas não têm fome e não retornam suas ligações, a menos que você lhes dê a maior parte do trabalho (e deixe que cobrem por isso). Além disso, se houver algum defeito em seu trabalho até agora, eles não tocarão no trabalho com uma haste de pé 10, a menos que você os contrate para consertar tudo. Então, lápis em $ 1000 + para isso.

Não há necessidade de downline de GFCIs de GFCIs (6) a menos que você queira fazer uma piada de "Yo Dawg" em si mesmo. Não há penalidade por fazê-lo; é apenas um desperdício.

26.04.2019 / 17:11

1: Na falta de uma máquina do tempo para voltar várias décadas, é necessário um fio de aterramento. Esse requisito foi adicionado há várias décadas, porque a falta de um causa problemas reais.

2: veja a resposta da Harper que foi finalizada antes de terminar esta, embora pareça que você já escolheu, mas não indicou o alumínio com base nos tamanhos especificados. 2 e 6 (ou 1 e 4 se você ama a regra dos% de 3 - ou compare os custos.) Tendo tido problemas com coisas como compressores que começam no final de feeds inadequados, se o custo não for muito alto, eu pessoalmente gosto de aumentar . O que você gosta.

3: 6 no mínimo para os amplificadores 61-100. Mas colidir com o 4 se esbarrar razoavelmente.

4: use a programação 80, amplie-a do mínimo. O preenchimento máximo é um grande problema para poupar muito pouco. A programação do 80 custa muito pouco mais para um conduíte significativamente mais difícil, e você provavelmente precisará da programação do 80 no final para evitar danos à superfície de qualquer maneira. Você precisa de um mínimo de 1-1 / 2 para 3x2AWG + 1x6AWG, eu sugiro fortemente que você coloque o 2 "e considere um canal menor, limitado e sobressalente para qualquer necessidade potencial de comunicação no futuro - o canal é barato, as trincheiras são caras. casa de suprimentos elétricos e obtenha pedaços de pé 20 do cronograma 80 (eles provavelmente entregam) - o que está em estoque em casa a um preço baixo não é uma boa métrica e também não é tão barato nessa frente, como eu lembro da comparação quando eu fiz mais Use varreduras longas (raio grande) (você pode achar que são cotovelos) nas extremidades onde você precisa sair do chão. Se você sofrer geadas, e talvez mesmo se não tiver uma junta de expansão em cada end é útil para que o conduíte possa se mover em relação ao edifício (verticalmente) sem quebrar.

5: se puder ser desligado nos movimentos da mão 6, não. Se não, sim. Se houver mais espaços (atualmente não utilizados) neste painel, quantos existem se você os tiver usado todos? Se não houver mais espaços, basta devolvê-lo e obter um painel de disjuntor principal, eles podem ser incrivelmente baratos e muito mais úteis em geral.

6: correto.