Há tantos erros aqui que estou muito preocupado com o processo de apuração de fatos que os levou (ou falta dela). Como "escrever um livro" não é o formato SE aqui, tocarei levemente em cada um.
Mas, falando de "livros", e voltando ao processo de apuração de fatos, recomendo fortemente que procure na biblioteca alguns livros razoavelmente atuais sobre eletricidade e os leia - o objetivo é obter um primer bem arredondado sobre o assunto. O Google fornece conhecimento sobre queijo suíço porque ele faz apenas perguntas e, sem uma cartilha, você não sabe quais perguntas fazer. Os funcionários da loja de melhoramento da casa sabem pior que nada.
De qualquer forma.
Queda de voltagem - a primeira pergunta em uma execução do 180 '. Aqui, desvio-me do aconselhamento sobre ações, que é manter rigidamente <3% da viagem do disjuntor. Na verdade, o 3% não está no Código em nenhum lugar e é uma regra geral muito grosseira - o 5% não está errado. E você deve calcular queda de tensão com base em cargas práticas, ou seja, o que você espera realmente obter regularmente.
Fio de alumínio - você não mencionou o alumínio, mas deve usá-lo para alimentadores grandes> = 4AWG. Isso significa uma colisão de tamanho em cobre. Costumo ver pessoas usando atalhos perigosos para economizar $ 30 em um projeto e gastar mais $ 800 do que precisavam, porque têm medo do alumínio. O alumínio não funcionou para fios pequenos como #12, usando ligas feitas para linhas de alta tensão. Os alimentadores sempre foram confiáveis nessa liga e também melhoraram a liga.
O painel de serviço. Todo mundo faz isso pela primeira vez. Primeiro obtenha um painel enorme - quando você compra um painel, os espaços são baratos. Lamenta, no entanto, são caros - e acredite em mim quando o poder estiver lá, você vai querer usá-lo. Aquecedores 240V, água quente sob demanda (o 30A / 240V é bom), carro elétrico, ferramentas de prosumer que são 240V, essas coisas consomem espaços de disjuntor 2 de cada vez. Um disjuntor de espaço 30 é carregado apenas com o 15. Um espaço 42 não é desnecessário.
Honestamente, um subpainel 70A que é apenas um espaço 2 não faz sentido como produto. Ele poderia servir apenas como um interruptor de desligamento para uma única máquina 30-70A. É totalmente inapropriado alimentar uma variedade de circuitos, como parece desejado nesta loja.
Segundo, você precisa de um "disjuntor principal" porque esse é o seu interruptor de desligamento / desconexão (5). A maneira mais econômica de comprar uma desconexão é simplesmente selecionar um painel com um disjuntor principal. Classificação de amplificador? Ninguém liga, é uma desconexão. Portanto, fique à vontade para adquirir um subpainel com um disjuntor principal 150 / 200A, se isso lhe proporcionar um número razoável de espaços.
Por razões estéticas, prefiro fortemente painéis com um disjuntor principal / desconexão óbvio e separado, não aquele em que o principal esteja nas filas de disjuntores regulares e encontrado apenas com uma etiqueta "principal". Eu quero que um visitante seja capaz de encontrar a interrupção às pressas, na meia-luz, na fumaça.
Barra de terra separada - correto. Terra neutra isolada - correto.
Haste de terra (1) - a menos que você tenha feito a medição do Arcane Wizard para afirmar <25 ohms na haste de terra, você precisa duas hastes a alguma distância (10 '?), a menos que o código local diga o contrário. O código geralmente possui emendas locais com base nas condições locais.
fio terra - a única informação conflitante que existe "Todos os códigos dizem que isso é necessário" conflitando com "Eu não quero que você pague por ela" (porque eu quero citar um preço melhor do que meu concorrente, que está seguindo o lei). Você precisa de um fio terra de volta para casa. Período. A sujeira não conduz eletricidade suficientemente bem para servir como um substituto; se o fizesse, colocaríamos os revestimentos de isolamento THHN na sujeira.
Solavanco do tamanho do solo vs. solavanco do tamanho da queda de tensão (3). Ao aumentar os fios para queda de tensão, você deve aumentar o fio terra em proporção à seção transversal. Essa matemática parece difícil, até você perceber bitola já funciona dessa maneira. Portanto, se você fizer uma protuberância de tamanho + 2 AWG para queda de tensão, simplesmente faça uma protuberância de tamanho + 2 AWG para o solo também.
Fios THHN dentro do conduíte (2) - correto. Você usa fios THWN-2 dentro do conduíte. (quase todo fio THHN é de classificação dupla THWN-2, para que as pessoas não se incomodem em distingui-lo).
Não force os limites de preenchimento do conduíte. (4) Esses limites destinam-se a eletricistas profissionais com experiência, hardware de tração especial, lubrificante e um guincho em seu caminhão. Como um novato fazendo sua própria atração, seja generoso com o tamanho do conduíte, ou você pode se encontrar encurralado em um canto e precisar chamar um eletricista para terminar. Nesta economia, os eletricistas não têm fome e não retornam suas ligações, a menos que você lhes dê a maior parte do trabalho (e deixe que cobrem por isso). Além disso, se houver algum defeito em seu trabalho até agora, eles não tocarão no trabalho com uma haste de pé 10, a menos que você os contrate para consertar tudo. Então, lápis em $ 1000 + para isso.
Não há necessidade de downline de GFCIs de GFCIs (6) a menos que você queira fazer uma piada de "Yo Dawg" em si mesmo. Não há penalidade por fazê-lo; é apenas um desperdício.