Tensão linha a linha lê 0V (ou baixa, 15V no máximo) no primário do disjuntor principal (o LN lê ~ 120V)

0

Meu vizinho tem um tanque de água quente que parou de funcionar no início desta semana. Eu verifiquei o disjuntor - parecia bom. Eu medi a voltagem no tanque de água quente; dizia ~ 15Vac. Eu verifiquei o disjuntor duplo para o tanque de água quente e ele também mediu ~ 15Vac. Um passo adiante, a tensão linha a linha que entra no disjuntor principal indica ~ 15Vac. Os dois ramos do 120Vac LN fornecem uma tensão, mas um está em ~ 118Vac (bom) e o outro está em torno de ~ 105Vac (daí o meu diferencial ~ 15Vac, ele aparece na superfície). Quando abro o disjuntor principal, o LN no primário disjuntor principal lê ~ 120Vac. O tanque de água quente é o único circuito 208 / 220 da casa (e o único disjuntor duplo). Alguma idéia do que poderia estar causando isso de repente? Pareceu-me que os dois galhos estavam sendo alimentados, em fase, e é por isso que a diferença entre eles é literalmente a diferença entre eles. Eu tinha lido que um circuito aberto em uma das linhas principais poderia causar isso (a linha aberta sendo backfed pela boa linha através do disjuntor duplo). Mas não sei por que o tanque de água quente funcionaria até esse momento.

por Tom Riker 02.02.2019 / 12:28

2 respostas

Não tenho certeza se tudo isso se soma, mas talvez você tenha perdido uma perna e uma perna esteja realimentando a outra através do aquecedor de água, você está vendo uma queda de tensão de 118 para 105 através do aquecedor de água. (Eu teria adivinhado uma queda de tensão maior, mas ainda assim ...)

Com o disjuntor do aquecedor de água desligado, você perde energia em algum lugar?

02.02.2019 / 15:20

Provavelmente, as duas fases são retiradas do mesmo 'toque' no transformador (ou no medidor), uma perna é mais carregada que a outra, portanto, a diferença 15V entre as duas.

Se o sistema costumava funcionar e, de repente, apresentava problemas, provavelmente o técnico de uma empresa mal-intencionou algo durante uma manutenção.

Minha sugestão é ligar para o seu utilitário e consertá-lo: diga a eles que você tem uma diferença 15V entre as pernas.