Meu vizinho tem um tanque de água quente que parou de funcionar no início desta semana. Eu verifiquei o disjuntor - parecia bom. Eu medi a voltagem no tanque de água quente; dizia ~ 15Vac. Eu verifiquei o disjuntor duplo para o tanque de água quente e ele também mediu ~ 15Vac. Um passo adiante, a tensão linha a linha que entra no disjuntor principal indica ~ 15Vac. Os dois ramos do 120Vac LN fornecem uma tensão, mas um está em ~ 118Vac (bom) e o outro está em torno de ~ 105Vac (daí o meu diferencial ~ 15Vac, ele aparece na superfície). Quando abro o disjuntor principal, o LN no primário disjuntor principal lê ~ 120Vac. O tanque de água quente é o único circuito 208 / 220 da casa (e o único disjuntor duplo). Alguma idéia do que poderia estar causando isso de repente? Pareceu-me que os dois galhos estavam sendo alimentados, em fase, e é por isso que a diferença entre eles é literalmente a diferença entre eles. Eu tinha lido que um circuito aberto em uma das linhas principais poderia causar isso (a linha aberta sendo backfed pela boa linha através do disjuntor duplo). Mas não sei por que o tanque de água quente funcionaria até esse momento.