Que tipo de selante devo usar para isso? Estou assumindo o silicone 100%.
Na verdade, o 100% silicone não é um grande calafetar em meu livro. É difícil sair mais tarde e normalmente não é resistente a UV.
O que você deseja é um calafetar sólido à base de óleo ao ar livre (limpeza de aguardente mineral) (às vezes chamado de Janela / Revestimento). Eu realmente gosto Quad, mas qualquer coisa feita para o exterior serve (mesmo alguns produtos de látex).
Se eu fosse você, também substituiria a tampa. Está parecendo desgastado. Depois de calafetá-lo, você terá menos chances de substituí-lo em um futuro próximo. Eu recomendo uma capa em uso (tipo bolha).
Sim, isso mesmo: os gabinetes elétricos padrão externos / à prova de intempéries em uso nos EUA são não destinado a ser vedado contra a entrada de água. De fato, o NEC contém uma permissão explícita (no 314.15) para orifícios de drenagem na parte inferior das caixas.
Por que é isso? O objetivo de um gabinete elétrico à prova de intempéries (NEMA 3R ou equivalente) é impedir que o equipamento interno fique inoperante por água a granel, gelo, pequenos animais ou outros contaminantes ambientais, não para fornecer um ambiente intocado por dentro. Para o último, você precisaria de uma caixa com a classificação NEMA 4X ou 12, com as condições de instalação muito mais rigorosas (aberturas de campo equipadas com prensa-cabos selados ou hubs Meyers) que esses compartimentos envolvem.
Além disso, a vedação de uma caixa contra a entrada de água precisa combater não apenas a entrada de água a granel, mas dois outros fatores: difusão e pressão. O primeiro é lento, mas pode fazer com que o vapor de água entre na caixa através de vários materiais, incluindo alguns usados como vedantes, e resulta em condensação dentro da caixa eventualmente devido a mudanças de temperatura. Com as vedações não dando para onde ir, essa condensação acaba acumulando um nível suficiente para afetar o equipamento elétrico interno.
Pior ainda, porém, são os efeitos de pressão. Normalmente, com um gabinete à prova de intempéries / intempéries, mas não hermeticamente fechado, o ar pode fluir livremente através de pequenas brechas e de quaisquer instalações de drenagem fornecidas, permitindo que a pressão do ar no interior da caixa permaneça a mesma que a pressão do ar fora da caixa. Essa falta de diferencial de pressão significa que qualquer água que entra pelo momento simplesmente sai livremente pela gravidade, e não há força ativamente empurrando água na caixa.
Quando você fecha a caixa, isso muda drasticamente. Agora ar não pode entrar or fora da caixa, para que a pressão na caixa permaneça a mesma de quando você a selou. No entanto, a pressão lado de fora a caixa muda o tempo todo (observe a leitura do barômetro mais próxima). Essas mudanças na pressão fornecem um diferencial de pressão diferente de zero no vedante da caixa, o que pode força água através de imperfeições no selo (ou mesmo através da difusão através de material a granel, embora lentamente). Essa força também pode atuar para manter a água residente na caixa; No topo do efeito natural do selo para interromper a drenagem, isso significa que a água novamente pode se acumular na caixa e causar uma falha.