Se minha bomba de calor não tiver um neutro, ainda preciso de um fio neutro?

2

insira a descrição da imagem aqui

Eu tinha um fio amigo da linha 10-3 para uma nova bomba de calor. Ele conectou os fios vermelho e preto do condutor na casa ao disjuntor 2 de polo 60 e o branco neutro ao barramento neutro. A caixa de desconexão externa (foto) possui terminais para cargas de condutor 2, um terminal em que o neutro termina em neutro. A unidade de condensação da bomba de calor possui apenas terminais 3 (L1, L2, GRD).

Minha pergunta é: por que não preciso executar o neutro na unidade? Devo desconectá-lo deste terminal e do barramento neutro do disjuntor? Meu amigo disse que eu posso conseguir o terreno, mas não explicou o porquê. Obrigado por sua ajuda neste assunto.

por jonas 01.02.2019 / 01:32

2 respostas

Neutro não é terra

O que você está chamando de "barra neutra" é aparafusado diretamente ao aço da caixa de distribuição. Não pode ser neutro, deve ser um terreno.

Neutro é um condutor ativo e ativo que transporta corrente em condições normais. É normal que ele tenha "queda de tensão" ou, com mais precisão, "aumento de tensão". O terra é uma blindagem de segurança e nunca deve fluir corrente, exceto durante condições de falha.

Na sua instalação, seu aparelho não usa ponto morto. Tampe o fio (coloque uma porca de arame) e enrole a porca com fita adesiva, porque eles adoram cair de fios individuais. O parafuso prisioneiro em que você está neutro é para o chão. Uma barra neutra seria isolada do chassi, já que estamos em qualquer lugar, exceto no painel principal.

Conflitar / trocar neutro e terra anula o propósito de terrenos de corrida. As pessoas tendem a ser enganadas por algumas coisas.

  • vendo o interior de um painel principal, onde neutros e terrenos se amontoam na mesma barra. Isso é uma exceção, porque o painel principal é o único local em que neutro é ligado aterrar para garantir que as tensões de todo o sistema não flutuem descontroladamente e permaneçam dentro da 120V da terra (o que coloca o neutro próximo à terra).
  • lidar com secador de dentes 3 e conexões de faixa onde o neutro está conectado à estrutura do secador. Na verdade, esse é o ponto de bootlegging e é perigoso, exceto pelo fato de ser legalizado nessas instalações em particular, na lógica de que as conexões raramente são perturbadas.
01.02.2019 / 19:05

Feche o neutro com um cabo de aço, conecte o terra à barra "neutra" na sua desconexão

Como a sua bomba de calor não precisa do ponto morto, basta cobri-lo com um wirenut de tamanho adequado. O solo, então, cai na barra de aterramento em sua desconexão (mesmo que seja chamado de barra neutra, é realmente uma barra de aterramento aqui). Dessa forma, tudo é aterrado com segurança e o neutro está disponível, caso o circuito da bomba de calor seja redirecionado para outra coisa que realmente precise.

01.02.2019 / 02:05