Estou cortando uma nova tomada na parede entre minha sala de estar e sala de jantar. Abaixo está uma garagem inacabada com vigas completamente acessíveis, onde posso passar o fio. Existem vigas duplas diretamente abaixo da placa de apoio atrás da parede.
Vou construir um gabarito para a broca de pá 3 / 4 "no ângulo requerido (calculado como 18 °). Na parte superior da placa única, o orifício 3 / 4" tem a folga necessária 1.25 "dentro da placa única.
O "orifício" na trave abaixo fica na borda superior, portanto deve ser considerado um "entalhe". A altura do entalhe é, uh, algum cavalo velho ... por aí 2.5 "
... que é mais do que 1 / 6 a altura do 2x12 ...
O que você acha? Posso fazer isso?
Vista do topo:
Vista de baixo:
Edit:
Afastando-me um pouco da caneta e do papel, e pensando praticamente, eu poderia facilmente cortar um entalhe 2 "na viga, então minha broca encaixaria no entalhe facilmente e em um ângulo melhor. Não preciso cortar o entalhe com a broca, você sabe.