Tenho uma situação estranha na minha casa. Desculpe pelo horrível "desenho à mão" abaixo e também por provavelmente não usar os termos corretos (não sou eletricista).
Aqui está um dos vários circuitos da minha casa: há um disjuntor (apenas um regular que quebra por sobrecorrente, não do tipo diferencial), depois os fios saindo através de um tubo de PVC flexível longo (medidores 5-10) para outra parte do a casa, através de uma tomada de parede e a um eletrodoméstico (máquina de lavar, digamos).
A questão é: se o condutor PE (terra de proteção) - amarelo no meu desenho - é desconectado do terra (?) No quadro de distribuição, como é normal ver uma tensão entre os pontos marcados "Voltagem aqui?" no desenho (quando também há tensão no fio ativo)? Tenho vários circuitos na minha casa e, para alguns, se você tocar no condutor PE desconectado, poderá sentir uma pontada nos dedos. O detector de tensão de contato também acende um pouco e o uso de um multímetro pode mostrar até ~ 60V no modo de alta impedância ou um valor muito mais baixo na impedância baixa.
Então, isso poderia ser voltagem fantasma (e, portanto, não é um problema mais sério)?
Caso contrário, isso pode indicar um aparelho com defeito (e se esse fenômeno ocorrer com o aparelho conectado e desaparecer sem ele?)? Ou uma falha de isolamento entre os condutores da linha, neutro e PE (isso aconteceu algumas vezes antes, por causa de provavelmente um isolamento do condutor quebrado e umidade no tubo de PVC - desde quando a casa foi construída)?