Tensão no condutor de proteção à terra?

2

Tenho uma situação estranha na minha casa. Desculpe pelo horrível "desenho à mão" abaixo e também por provavelmente não usar os termos corretos (não sou eletricista).

Aqui está um dos vários circuitos da minha casa: há um disjuntor (apenas um regular que quebra por sobrecorrente, não do tipo diferencial), depois os fios saindo através de um tubo de PVC flexível longo (medidores 5-10) para outra parte do a casa, através de uma tomada de parede e a um eletrodoméstico (máquina de lavar, digamos).

A questão é: se o condutor PE (terra de proteção) - amarelo no meu desenho - é desconectado do terra (?) No quadro de distribuição, como é normal ver uma tensão entre os pontos marcados "Voltagem aqui?" no desenho (quando também há tensão no fio ativo)? Tenho vários circuitos na minha casa e, para alguns, se você tocar no condutor PE desconectado, poderá sentir uma pontada nos dedos. O detector de tensão de contato também acende um pouco e o uso de um multímetro pode mostrar até ~ 60V no modo de alta impedância ou um valor muito mais baixo na impedância baixa.

Então, isso poderia ser voltagem fantasma (e, portanto, não é um problema mais sério)?

Caso contrário, isso pode indicar um aparelho com defeito (e se esse fenômeno ocorrer com o aparelho conectado e desaparecer sem ele?)? Ou uma falha de isolamento entre os condutores da linha, neutro e PE (isso aconteceu algumas vezes antes, por causa de provavelmente um isolamento do condutor quebrado e umidade no tubo de PVC - desde quando a casa foi construída)?

insira a descrição da imagem aqui

por Desconhecido 04.09.2019 / 08:41

2 respostas

Como eu disse em outro lugar, tensão fantasma não deve morder.

Sim, o fio terra de proteção capta (por indução ou capacitância, como uma transmissão de rádio) uma quantidade muito pequena de energia do fio quente adjacente. No entanto, isso deve ser registrado apenas em um medidor muito sensível, como um DVM.

Um medidor de baixa impedância deve esgotar instantaneamente a tensão, não deixando números legíveis.

Como alternativa, você pode colocar um amperímetro na conexão e ver quantos amplificadores desejam fluir. Se é mais do que microamperes, não é voltagem fantasma - e se é mais do que o 5 miliamperes, é uma ameaça à segurança da vida e, pelo menos na América, um GFCI (RCBO) tropeçaria.

Dado que seu medidor de baixa impedância ainda vê a tensão, e lança uma faísca visível, trata-se de um vazamento de corrente residual genuíno e precisa ser tratado. Você tem sorte de pegar este; freqüentemente, as falhas de aterramento passam por quarta rota que você não veria no fio terra.

Agora você deve começar a remover os aparelhos até o vazamento desaparecer. Esse será o aparelho com defeito e é hora de consertá-lo ou substituí-lo.

Isso pode ocorrer devido a uma fiação defeituosa, mas isso geralmente acontece quando alguém usa a fiação interna em um local externo. Isso não soa como um local ao ar livre.

04.09.2019 / 19:32

Com o fio desconectado, você deixa uma antena ou algo assim. Quando os fios são roteados em estreita proximidade, o campo elétrico dos fios indutivos acopla alguma tensão no condutor desconectado. É assim que os transformadores funcionam, mais fios próximos proporcionam correntes mais altas. As tensões fantasma ou fantasma não têm potencial ou corrente real, mas a tensão existe, é por isso que a chamamos de tensão fantasma ou fantasma, mesmo que uma carga leve desapareça.

04.09.2019 / 15:32