Diagramas de fiação conflitantes

0

Passei a manhã vendo os vídeos do YouTube e sinto que obtive minha fiação correta.

Estou tentando adicionar uma rosa / pingente em uma sala. Quando apaguei a luz original, notei que há apenas um conjunto de cabos 1 (conjunto de cabos 3). Como tal, não acredito que exista qualquer loop necessário.

O problema que tenho é que a luz não está funcionando e minha primeira suposição é que é devido à minha fiação.

No entanto, agora eu vi um vídeo que potencialmente entra em conflito com o diagrama de fiação.

Esta é uma captura de tela de um vídeo https://www.youtube.com/watch?v=DoVSdqeFkhE

Por favor, ignore a seta verde

insira a descrição da imagem aqui

E esta é a folha de instruções que acompanha o pingente

insira a descrição da imagem aqui

Esses 2 parecem entrar em conflito. Estou lendo isso errado? Ou não importa em qual orifício dentro do bloco terminal vai?

E outro diagrama mostra algo totalmente diferente:

insira a descrição da imagem aqui

Se ajudar, este é o meu esforço

insira a descrição da imagem aqui

por Dave 23.02.2019 / 11:39

2 respostas

I'm trying to add a rose / pendant to a room. As I took the original light off, I noticed there is only 1 set of cables (set of 3 cables). As such, I don't believe there is any looping required.

Eu acho que o que você quer dizer é que você tem um cabo com três fios - preto vermelho e nu.

However, I've now seen a video which potentially conflicts with the wiring diagram.

Eu não assisti o vídeo, mas a captura de tela não funciona, ele nem sequer tem um dos condutores atuais encerrados. Eu ignoraria isso.

A primeira coisa que você precisa fazer é reconciliar o código de cores da lâmpada. Parece seguir o novo esquema de cores da fiação do Reino Unido:

  • Linha: marrom
  • Neutro: azul
  • Terra protetora: nenhuma presente

Parece que a fiação da sua casa segue o antigo esquema de cores do Reino Unido:

  • Linha: vermelho
  • Neutro: preto
  • Terra protetora: verde com faixa amarela

Se for esse o caso, você vai pousar

  • fixe o fio marrom e o fio vermelho da casa no LIVE (como está)
  • fixe o fio azul e o fio preto da casa no ponto morto (mova o fio preto)
  • Casa PE no talão de terra (como é)

Novamente, isso é assumindo os códigos de cores são os esperados. Para ser realmente seguro, você deseja verificar.

23.02.2019 / 12:45

Parece que você está tentando corresponder sua situação ao diagrama errado. Os diagramas variam porque os aplicativos variam.

  • A energia é fornecida na lâmpada e não vai mais longe. Existe um dente reto (loop do interruptor) para o interruptor da luz. (Fios 6 + terra)

  • A energia é fornecida na lâmpada e a energia constante é transportada para outras cargas. Existe um dente reto (laço do interruptor) para o interruptor da luz, que muda apenas esta lâmpada. (Fios 8 + terra)

  • A energia é fornecida na lâmpada e não vai mais longe. Existe um dente reto (loop de interruptor) para o interruptor de luz, que também alterna esta e outras lâmpadas. A energia comutada é transportada para essas outras lâmpadas. (Fios 8 + terra)

  • A energia é fornecida no interruptor e alimenta apenas esta lâmpada. (Fios 4 + terra)

  • A energia é fornecida no comutador e alimenta esta lâmpada e também as lâmpadas posteriores. (Fios 6 + terra)

Os blocos de emenda foram projetados para ter parafusos suficientes para todos os casos acima. Existem ainda outros casos, mas são outliers.

23.02.2019 / 14:47