Único “Stutter” quando o condensador fica on-line

0

Eu recentemente mudei para uma nova casa. Esta casa tem duas histórias e cada história tem seu próprio sistema de AC. Ambas as unidades foram substituídas há cerca de 2 anos. Ambas as unidades são unidades de portadora de 3 toneladas. Tudo é idêntico para ambas as unidades (ventilador, forno, condensador ...).

Como parte de qualquer compra de nova casa, fizemos uma inspeção. Também fizemos com que a empresa que instalou o AC realizasse uma verificação específica de AC como parte da compra da casa. Ambas as unidades pareciam estar funcionando bem. A casa fica fresca e seca durante os dias quentes e úmidos.

O problema ... Recentemente notei que quando o AC do andar de baixo entra na linha para resfriar a casa, o ventilador "gagueja" uma vez (o soprador acende e depois desacelera / desliga e liga). Isso só acontece uma vez quando a unidade começa a esfriar. Acontece muito rapidamente, mas posso definitivamente dizer que o ventilador desacelera ou pára por uma fração de segundo. A unidade no andar de cima (idêntica) não faz isso.

Ambas as unidades de ventilador são 58STA070-16. Uma vez que ambos os termostatos são idênticos (aprilaire 8400 series), eu apenas troquei os frontais do termostato entre os andares de cima e de baixo. Isso não fez diferença alguma. O andar de cima continuou a funcionar normalmente e o andar de baixo continuou a gaguejar.

Liguei apenas o ventilador sem definir a temperatura baixa o suficiente para que o compressor ficasse on-line. Quando fiz isso, o ventilador entrou online normalmente sem gaguejar. Então eu ajustei a temperatura do termostato para baixo para que o compressor ficasse online. Quando o compressor ficou online, a ventoinha gaguejou e continuou funcionando normalmente depois disso.

Então isso é normal? Isso encurtará a vida do meu ventilador? O que poderia estar causando isso?

Obrigado por seus pensamentos,

Anario

    
por Anario 27.06.2018 / 21:14

1 resposta

Esse é o som que eu associaria ao capacitor de partida do motor do soprador com problemas. Pode ser um número de coisas; o capacitor está falhando, o interruptor que controla o capacitor está falhando, o circuito elétrico do ventilador tem uma conexão solta em algum lugar, ou, o que eu suspeito é provável, no momento em que este ventilador liga, todo o resto já está ligado e está causando uma queda de tensão, que faz com que o motor neste ventilador perca o torque à medida que o interruptor centrífugo começa a funcionar, então diminui a velocidade e causa o efeito de "gagueira" até que o ventilador atinja a velocidade máxima. porque o calor sobe, sua unidade no andar de cima sempre virá primeiro, então a carga total está no máximo quando o soprador do andar de baixo é chamado, o que seria DEPOIS que o compressor já está funcionando também, significando que o soprador é a ÚLTIMA carga grande linha e tem que lidar com um problema de queda de tensão.

    
28.06.2018 / 01:56