Executando o conduto EMT através do intradorso no sótão

1

Estou executando um par de novos circuitos no banheiro, o que envolverá a instalação de fios THHN através do conduíte emt. O problema é que meu painel está na parede externa e o conduíte precisará entrar no espaço do sótão.

Foi sugerido que eu dobre o conduto no centro (graus 90) e empurre-o através de um buraco no intradorso para entrar no sótão. Mas esse plano parece ingênuo porque encontrei um pouco de madeira a uns quinze centímetros do buraco no intradorso.

Devo fazer um buraco na madeira para acessar o espaço do sótão? Nesse caso, o orifício teria que ser bem grande para permitir que o conduto dobrado se movesse através dele.

Atualização 1: Por um capricho, perfurei a madeira e depois entrei no sótão. Empurrou um pedaço de pau e conseguiu ver a 8 centímetros dele dentro do sótão. Agora desligue o cabo, dobre a instalação e puxe o cabo.

Imagem de intradorso: Imagem de intradorso

Vista de dentro do sótão: Vista de dentro do sótão

por cryptic0 03.07.2019 / 05:28

2 respostas

Planeje colocar um acoplador no EMT logo após a curva.

Em seguida, você pode colocá-lo através do orifício da parte superior ou inferior, o que funcionar melhor.

03.07.2019 / 07:23

OK, estou assumindo que você esteja executando os circuitos 15A ou 20A no banheiro e ele pode ser executado no eletroduto 1 / 2 ".

Primeiro, você tem razão em abandonar a idéia de dobrar a EMT pelo intradorso e entrar no sótão. A menos que você tenha muita sorte, a geometria simplesmente não funciona. Em vez disso, você precisa fazer a transição do EMT para o LFMC, o Liquid Flexible Metálico Conduza (Sealtight) e passe-o pela abertura entre o intradorso e o sótão. Você também pode executar o circuito inteiro no LFMC, mas isso requer muita cinta para torná-lo limpo. Também sugeri o LFMC, porque se você usa LFNC (Carflex) ou Liquid Flexible Não metálico Conduíte sem metal, você pode achar extremamente difícil passar o fio através dele devido ao atrito do isolamento e do interior do conduíte.

Você precisa ter pelo menos uma abertura 7 / 8 "(digamos apenas uma 1" ou maior) para levar o conduíte até o sótão. Como você faz isso é uma boa pergunta que você pode tentar fazer. Você pode pescar um fio ou fita adesiva pela abertura. Eu encontrei meu melhor sucesso com os "palitos de peixe", encontrados em quase todas as lojas de ferragens.

Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não quer aqui. Quando tudo mais falhar, talvez seja necessário derrubar alguns dos painéis do intradorso para instalar seu conduíte ou abrir uma abertura nele usando um pequeno painel de acesso. De qualquer forma, se feito corretamente, não é realmente tão horrível quanto parece inicialmente.

Certifique-se de selar todos os orifícios externos no sótão, pois todos os tipos de pastilhas e varmints podem usá-los para acesso.

Boa sorte.

03.07.2019 / 16:38