Redirecionamento da ventilação do banheiro

1

Minha abertura está interferindo na instalação de um armário de remédios. Posso fazer duas voltas para passar menos de um pé?

por Vince 02.03.2019 / 23:30

2 respostas

Do meu entendimento do capítulo 9 do IPC, você pode adicionar curvas, desde que a parte horizontal da pista incline em direção ao dreno, pelo menos, 2% (1 / 4 "por pé) .É assim, se a água entrar na ventilação, ela fluirá para baixo drene por gravidade e não acumule no seu sistema de ventilação. Outra estipulação seria a necessidade de ter pelo menos um aumento vertical 6 "acima da borda do nível de inundação da armadilha mais alta ou do dispositivo preso antes de ficar na horizontal. (horizontal sendo considerado algo menor que a inclinação do grau 45)

06.03.2019 / 21:30

Eu não sou encanador, mas, considerando a observação de freshop sobre corridas horizontais que precisam de uma inclinação de 1 / 4 "por pé, eu sugiro que você faça seu deslocamento com dois 45s em cada extremidade. IOW, considere sua ventilação vertical. Você aparentemente deseja percorrer algo (um novo armário de remédios) .Recorte a ventilação abaixo de onde o armário irá. Adicione um acessório de grau 45 (direcionando a ventilação para a direita, por exemplo). Adicione uma seção de tubo longa o suficiente para limpar a área desejada. Encaixe de grau 45, de modo que a abertura seja reta. Adicione uma seção de tubo (verticalmente) o tempo suficiente para limpar a área desejada. Adicione um encaixe de grau 45 (direcionando a ventilação para a esquerda, por exemplo). Adicione uma seção de tubo por tempo suficiente para voltar para a parte superior da linha de ventilação Conecte com um acessório de grau 45. Dessa forma, evite qualquer problema ao inclinar uma seção horizontal corretamente.

Aqui está uma imagem mostra um deslocamento criado como eu descrevi acima (exceto que ele não se desloca para trás e se conecta ao longo do mesmo eixo vertical).

insira a descrição da imagem aqui

07.03.2019 / 00:36