Tamanho do fio elétrico para motores de bin de grãos

0

Estou tendo uma caixa de grãos erguida e preciso alimentá-la.

Eu tenho um serviço de amplificador 100 no poste. O compartimento de grãos em 250 'longe do poste.

Terei um segundo grão construído no próximo ano. Então, eu gostaria de dimensionar o fio para executá-lo uma vez ou executar um par de fios alimentadores para não precisar voltar no próximo ano.

Cada compartimento de grãos consiste no seguinte: 1) Ventilador com uma fase monofásica 10HP, 230v 2) Descarregador de rosca com dois motores idênticos - 7.5hp monofásica 230v

No total geral, vou ligar dois 10hp e quatro 7.5hp.

De que fio eu preciso para passar do poste até a lixeira?

por macecase 20.09.2019 / 18:50

1 resposta

Seu pior cenário possível no SERVIÇO são os motores monofásicos 2 x 7-1 / 2HP 230V em uma bandeja enquanto estão sendo descarregados, com o 10HP na outra funcionando com o ventilador. Os motores monofásicos 7-1 / 2HP 230V são 40A cada, o 10HP é 50A. Você tem 130A de carga aqui. Você não pode executá-lo em um serviço 100A, contínuo ou não. Portanto, o tamanho do fio é discutível.

Mas, se você atualizar seu serviço para, digamos, 200A, quando instalar a bandeja 2nd no próximo ano, assumindo que você tenha uma execução separada do painel de serviço em cada bandeja, a carga máxima de pior caso seria 80A em cada corrida, os condutores devem ser 125%, para que você dimensione para o 100A. Você precisaria do cabo de cobre #3 (se é que pode encontrá-lo) ou do alumínio #1, antes de diminuir a classificação para queda de tensão (o que eu não vou fazer por você), então eu aumentaria o tamanho.

Se você tentar passar um cabo até a primeira bandeja e sub-alimentar para a 2 e depois mais tarde, precisará de 2 / 0 (Cu ou Al devido a uma anomalia de dimensionamento), 3 / 0, se houver queda de tensão a essa distância. Isso será MUITO mais difícil de executar, eu faria isso com pequenas execuções separadas.

21.09.2019 / 03:56