Instalei uma nova luminária no meu ventilador de teto e aparentemente fiz algo errado com a fiação. As luzes só acenderão quando o ventilador estiver funcionando e estiver fraco. Parece que eles estão de alguma forma compartilhando a mesma fonte de alimentação. Conectei a luminária aos cabos branco e preto no ventilador. Tentei conectar a luminária aos fios azul e branco pela primeira vez, mas isso resultou na ativação do ventilador ou das luzes. Alguma idéia sobre uma correção?

por Zacc Weldon 25.04.2019 / 00:40

2 respostas

Branco a branco.

Preto e azul (do ventilador / luz) vão para a alimentação de entrada se você tiver apenas um único interruptor. (três fios em uma porca de fio)

Parece que o que você fez foi conectá-los em série. Eles precisam estar em paralelo.

25.04.2019 / 03:52

Você precisa de um interruptor separado conectado para operá-los separadamente. Executando um fora do outro é por que eles ligam e desligam juntos.