Razões pelas quais um receptáculo falharia

4

Um amigo pediu minha ajuda para substituir um receptáculo de parede que parou de funcionar. Perguntei se era folgado ou fisicamente desgastado. Ela disse que os plugues se encaixam firmemente e geralmente parece bom.

Existem falhas que possam causar falhas em um receptáculo que eu deveria verificar enquanto o substitui? Além de desgastar-se fisicamente, nunca experimentei um receptáculo que simplesmente deixasse de funcionar.

A casa é antiga, possivelmente se aproximando dos anos 100. O receptáculo provavelmente não possui um fio terra moderno. Foi usado em seu computador e provavelmente nunca precisou fornecer mais do que alguns amplificadores.

por Todd 31.01.2017 / 15:47

3 respostas

Um GFCI a montante

Esta tomada pode ser fornecida a partir de uma tomada GFCI / RCD a montante, que disparou ou falhou. Como você acha que esse circuito não tem terra, esse seria um bom motivo para usar um GFCI. As pessoas geralmente usam receptáculos GFCI, mesmo em lugares estranhos, porque são mais baratos que os disjuntores GFCI.

Conexões facadas

Um motivo comum para um soquete falhar é a conexão "back stab" na parte traseira do soquete. São buracos nos quais você enfia o fio e, em seguida, "molas mágicas" seguram o fio. E o soquete deve custar centavos de dólar 50 no atacado, o que indica que os bruxos não estão realmente se esforçando. Este não é um receptáculo de qualidade e tenderá a falhar por lá.

Mudar para as conexões de parafuso ajuda e usar um receptáculo de mais qualidade $ 4 também ajuda. Alguns deles têm parafuso e braçadeira, onde você aperta os fios, mas deve usar os parafusos laterais para prender o fio, esses são bons.

Fiação de alumínio

Principalmente um problema para as casas conectadas nos 50s e 60s, um resultado de um boom imobiliário ao mesmo tempo em que o 3 / 4 do mundo civilizado está se reconstruindo a partir das cinzas, que sobrecarregaram as minas de cobre. O fio de alumínio pode ser tolerado, mas precisa de emendas especiais que estão além do escopo desta resposta. Peça.

Está de castigo?

Ele está aterrado se houver um caminho de aterramento contínuo do receptáculo para o painel ... e esse aterramento está conectado ao receptáculo ou a uma caixa de junção de aço e o garfo de metal (orelhas) do fundo do receptáculo é duro contra o metal caixa. Se a forquilha for de gesso ou drywall e houver uma brecha na caixa de metal, não será suficiente.

Se não houver um bom caminho de aterramento, então

  • instale um receptáculo 2-prong. Isso é irreal, pois o inquilino o derrota com trapaceiros ou quebra de pinos de terra, e você não pode permitir isso.
  • instale um receptáculo GFCI ou garanta que esse receptáculo seja alimentado a partir de um receptáculo ou disjuntor GFCI, classificado para proteção de pessoal. Rotule o receptáculo como "No Equipment Ground" e "GFCI Protected" se isso não for óbvio.
31.01.2017 / 17:07

Um receptáculo é apenas um meio de conectar um dispositivo à fonte de energia. Pode falhar por vários motivos.

Curto-Circuito

Se o fio quente tocar diretamente o neutro ou o terra, ocorrerá um curto-circuito. Se a linha estiver protegida por um disjuntor, ela desconectará a tomada e conectará os fios da fonte de energia no painel principal e nenhuma corrente fluirá. Se você tiver fusíveis, o fusível desse circuito queimará, também desconectando a energia. Se o fusível ou o disjuntor falharem em funcionar corretamente (raro), poderá resultar em incêndio causado por superaquecimento dos fios.

Esse tipo de problema pode ocorrer no corpo do receptáculo, nos fios de uma caixa ou em algum lugar ao longo do caminho do fio.

Quebra de continuidade

Se houver uma lacuna no fio quente ou no neutro ou em seus acessórios, nenhuma corrente poderá fluir e a tomada não funcionará. Contudo, se a interrupção estiver no ponto morto, mesmo que o circuito não funcione, há energia no fio quente e representa um risco se for tocado.

A lacuna na conexão pode ocorrer no próprio receptáculo. Pode ser uma ruptura no corpo ou um movimento da folha de metal que deve entrar em contato com um plugue inserido, mas não o faz. Também pode ocorrer na conexão do fio ao próprio receptáculo, em uma conexão dentro da caixa (solta ou desconectada) ou em algum lugar ao longo do comprimento do fio.

A quebra também pode ser causada por um disjuntor, dispositivo GFCI ou AFCI ou disparo de fusível com base em uma falha detectada. Isso pode ocorrer devido a um curto, alto fluxo de amperagem, um arco no circuito ou uma falta à terra. A redefinição do dispositivo pode restaurar a energia, supondo que a falha tenha sido curada, mas é importante determinar o que causado a falha para garantir a segurança.

Soluções

É importante testar para determinar se há alguma energia na própria tomada antes de começar a corrigir o problema. Isso requer um testador e um pouco de conhecimento sobre circuitos. Se você não estiver familiarizado com essas coisas, pode ser melhor chamar um eletricista ou alguém com alguma experiência para ajudar.

As curas podem envolver simplesmente a fixação de uma conexão frouxa ou a substituição da tomada. Mas pode ser necessário rastrear uma interrupção ou curto e resolver um problema de circuito mais complexo.

31.01.2017 / 16:09

Várias coisas vêm à mente:

  1. Verifique outros recipientes em casa. Há outros que não estão trabalhando de repente? Nesse caso, isso sugere um problema com a linha ou um fusível queimado / disjuntor disparado.

  2. Se este for o fim da linha, o receptáculo ou a linha que leva a ele pode ter sido danificada. A linha pode estar relacionada a uma infestação de roedores, pois eles tendem a mastigar tudo.

  3. Pode haver algum tipo de fusível na tomada. Incomum, mas possível.

31.01.2017 / 16:01