Eu tenho o seguinte:
- Minha casa com o serviço 400a
- Um subpainel de lagoa 300 pés de distância da casa alimentada pelo martelo 100a
- Um celeiro 500 pés do subpainel de lagoa atualmente é administrado por um sistema solar off-grid 12v que se tornou confiável devido ao sombreamento durante o inverno e a longos períodos de dias nublados outras vezes. Este sistema consome 5 watts ociosos, 50 watts com tudo ligado.
- Um sistema de portão de entrada de automóveis 1000 pés do celeiro atualmente alimentado por um medidor de rede separado, mas a empresa de energia considera isso uma conta "comercial" e há US $ 40 em tarifas básicas por mês (mais US $ 1 em tarifas de uso). Este sistema consome 30 watts inativos, 400 watts com portões atuando.
Todas as coisas que estão a "pés de distância" geralmente estão em uma linha reta, começando na casa e terminando no portão da garagem.
A taxa básica de US $ 40 da empresa de energia sempre queimou meus calcanhares, e agora com os problemas que estou tendo com a energia solar no celeiro, estou pensando que é hora de usar a energia da casa.
Considerações:
Eu gostaria de fazer isso da maneira mais barata e fácil possível, pois os principais motivos para isso são a economia de tempo e dinheiro; portanto, quanto mais dinheiro e tempo leva, menos faz sentido fazer ...
Eu gosto da idéia de proteção GFCI, principalmente por atravessar a lagoa. Seria muito difícil contornar a lagoa, então estou pensando em passar por ela colocando o cabo no fundo. Já existe uma fiação através da lagoa para uma fonte e uma bomba de irrigação. Eu sinto que o GCFI é uma necessidade para esta parte da corrida. Então, eu imaginei que apenas instalei um disjuntor GFCI no subpainel da lagoa no início da corrida ... bem, eu li que mesmo corridas, desde que os pés 300 possam causar viagens incômodas à GFCI devido à capacitância, e minha corrida após o painel da lagoa é Pés 1500. Então, como eu uso um disjuntor GFCI para proteger as pessoas da fiação da lagoa sem ter que fazer viagens incômodas? Como faço para GFCI em segmentos? É a única maneira de usar um transformador em cada segmento para isolá-lo do segmento anterior? Ou posso desatar o aterramento em cada segmento e usar hastes de aterramento separadas em cada segmento, ou algo assim?
Eu estava imaginando que acabaria de executar o UF 12 / 2 nos segmentos de pés 200-500, enterrados o 12 "profundamente e protegido por GFCI. Alugue uma pequena valetadeira da Home Depot e a nocauteie em um dia. Um segmento vai até o celeiro, e tocarei a pista para o portão da entrada da garagem em vários lugares para adicionar receptáculos ao longo da entrada, se nada for além de fornecer um local ao longo da pista para testar a conexão no caso de problemas de conexão. Eu ouvi sobre o GFCI Classe C que é mais resiliente, mas não consigo encontrar esses disjuntores à venda, especialmente aqueles que se encaixam em um subpainel padrão (parece ser Montado em trilho DIN?).
Acho que vou ter uma boa queda de tensão: Queda de tensão: 19.06 Porcentagem de queda de tensão: 15.88% Tensão no final: 100.94
Só não estou muito preocupado com a queda de tensão. Eu deveria ser? Eu sei que a iluminação funciona bem com uma queda de tensão. Outras coisas fizeram bem para mim também no passado. Eu pensava que fazer a corrida no 240v reduzia a corrente e a descia com um transformador no portão, mas não seria capaz de tocar a corrida com receptáculos e teria que enterrar o 24 "por exigência da NEC.
Que outros tipos de problemas você vê?