Calcula condutores para preenchimento de caixa

2

Eu tenho uma caixa de 5 gangs tentando calcular quantos "maestros" eu posso ter nela. Basicamente, minha principal questão é: os fios que originam e terminam dentro da caixa contam como +1 cada (fios em porcas / emendas vão mudar)? Ou são apenas fios que se originam fora da caixa e entram nela?

Eu tenho uma caixa de 63 pol³ (2,75x2,5x9,25) com 5x switches padrão, e pretendo substituir por switches zwave. De meus cálculos eu tenho (todos 14ga):
+12 Fios quentes / neutros que entram na caixa (2 do painel do disjuntor, 10 alimentando as 5 luzes)
+1 terra (6 terra nua entrando / saindo mas apenas 1 conta para isso?)
Braçadeiras de fio +1 na caixa
+10 dispositivos (5 switches, conta como 2 cada)
+3 Fios de viajante (isso conta?)

Então, se é assim tão simples, eu preciso de pelo menos um 54in³ e estou bem. Mas a minha pergunta é o que acontece com os fios curtos ligados que originam e terminam na caixa? Então, se todos os meus 6 neutros (para os 5 interruptores e 1 vivo) estiverem ligados juntos sob uma porca de fio, então eu corro um neutro dessa ligação para cada um dos interruptores, que são mais 5 fios conectados, eles precisam obter contado? E se eu fizer semelhante para chão e quente isso é outro +10. Então eu entro em dilemas mais divertidos como condutores máximos em uma porca de arame e fazendo correntes de emenda (meus vermelhos de GB dizem apenas 5x # 14).

É um layout realmente feio Eu gostaria que eles tivessem dividido isso em caixas diferentes, mas eu quero converter tudo isso para que possa ser colocado no meu sistema HA. O layout atual dos comutadores 5x de 2 fios tem muito menos fios na caixa, então o preenchimento de caixa não é uma preocupação tão grande, mas considerar que os comutadores inteligentes precisam de neutro e de terra para eles, além de acrescentar muito mais a isso caixa. Vai ser muito apertado com todas as emendas / porcas de arame.

Algo mais que eu não esteja considerando?

Obrigado!

    
por alpharoot 01.06.2018 / 07:59

4 respostas

Ao ler sua pergunta, parece que você está familiarizado com o Artigo 310.14 da NEC, portanto, não vamos entrar nisso. O maior problema que já enfrentei com vários fios e dispositivos não era atender aos requisitos de preenchimento de caixa, mas sim colocar todas essas coisas na caixa e montá-las corretamente. Portanto, planeje como você vai unir e conectar todos os seus condutores com cuidado. Agrupe todos os condutores comuns, tente não cruzar muitos condutores e planeje manter suas emendas em diferentes áreas da caixa e não interfira na instalação dos dispositivos.

Uma última coisa, estas caixas vêm em diferentes profundidades, tradicionalmente 1 1/2, 2 1/2 e 3 1/2. Se não for tarde demais, você pode tentar comprar e instalar a variedade de 3 1/2 ".

Boa sorte.

    
01.06.2018 / 14:42

But my question is what about the spliced short wires that originate and terminate in the box?

Os fios originados e terminados dentro da caixa de junção não estão incluídos no cálculo do preenchimento mínimo.

Não significa que eles não ocupam espaço (veja a resposta da RME para conselhos sobre o bom uso do espaço e começar com uma caixa tão grande quanto possível).

    
01.06.2018 / 14:45

A NEC 314.16.b.1 indica condutores originados fora da caixa com conexões ou passagem são contados. Caudas de porco que conectam um grupo de fios, em seguida, se conectam ao switch ou dispositivo não são adicionados. Com isto dito, se você obter pigtailing louco com peças longas, você pode estar sob o cálculo de preenchimento de caixa, mas não é capaz de instalar os dispositivos.

    
01.06.2018 / 17:45

Pigtails não contam

Citando 314.16 (B) (1) (abreviada):

A conductor, no part of which leaves the box, shall not be counted.

Então, suas tranças não contam.

Apenas 1 contagem de solo

Você está correto que apenas 1 dos condutores de aterramento do equipamento recebe uma permissão de preenchimento, isto é conforme 314.16 (B) (5) (abreviado como 250.146 (D) não é relevante):

(5) Equipment Grounding Conductor Fill. Where one or more equipment grounding conductors or equipment bonding jumpers enter a box, a single volume allowance in accordance with Table 314.16(8) shall be made based on the largest equipment grounding conductor or equipment bonding jumper present in the box.

Mas os viajantes fazem contam

No entanto, como os viajantes saem da caixa, eles contam com o preenchimento de fios.

Melhore as nozes

Você pode querer investir em alguns conectores de emenda do tipo push-in com 8 ou 10 terminações de fio individuais neste caso - isso permitirá que você evite confusão com porcas de fio ligadas em cadeia.

    
02.06.2018 / 00:21