Encontrei o modo "Por que o modo" ventilador ligado "não funciona depois que instalei um novo termostato?" neste site e estou pensando se as etapas manuais de religação também funcionariam para um sistema de dois fios. A instalação: casa antiga com forno Trane XV80, instalação a dois fios, termostato / Rh à placa controladora / R; termostato / W na placa controladora / W1; termostato Rc para Rh jumper; placa controladora W1 para jumper W2. Pelo que entendi, um fio verde adicional seria a melhor solução, mas isso não é uma opção para mim. Posso fazer com que o ventilador funcione continuamente durante o verão movendo manualmente o fio do termostato de Rh para G e a extremidade da placa controladora de W1 para G? Obrigado.

por mikep 11.04.2019 / 22:17

1 resposta

Provavelmente é mais simples ligar apenas um interruptor no forno com fio R e G. No verão, você apenas aciona o interruptor. Você pode mudar os fios do seu forno e termostato para ter controle no stat. Ou você pode instalar um Fast Stat, que usa dois fios para sinalizar um complemento completo de fios.

12.04.2019 / 05:22