Criticar meu plano de circuitos

1

Nova adição à casa é 576 pés quadrados no total - quarto principal, banheiro, closet, hall de entrada da casa e varanda. Aqui está o meu plano.

  • Circuito dedicado 15amp para alarme de incêndio
  • Circuito dedicado 20amp para tomadas de banheiro
  • Circuito 20amp para o restante das tomadas, além
  • Circuito 20amp para tomadas externas 2 na varanda. Eu vou conectar meu campista nessas vezes
  • Circuito 15amp para todas as luzes. incluirá: luzes embutidas 2 na varanda, ventilador de teto na varanda, arandelas de parede 2 na varanda, ventilador de teto no quarto, luzes embutidas 5 no quarto, luminárias 2 no armário, luminária no foyer, ventilador exhuast no banho, luzes horizontais 6 no banho sobre espelhos, a luminária principal 1 no banho.
por user102486 11.06.2019 / 21:06

4 respostas

Também fui aconselhado a incluir algumas luzes no circuito detector de fumaça e incêndio, a fim de fornecer algumas indicações se a fumaça e o fogo ficarem offline. Acredito que o comentário de Ed Beal sobre o 760.41.b se refere a painéis de alarme de incêndio dedicados e que os detectores residenciais são considerados receptáculos.

Eu encontrei esta https://www.electriciantalk.com/f5/smoke-detector-circuit-72368/ que aborda a questão.

Obviamente, é sempre melhor consultar o departamento de construção local para a palavra final.

16.07.2019 / 20:37

Luzes

Com tantas luzes, eu as dividiria em dois circuitos. Dessa forma, se houver um problema com uma luminária que tropeça em um disjuntor, ou mesmo apenas para poder trabalhar com segurança em um aparelho desligando um disjuntor, você não estará totalmente no escuro.

Ventilador do banheiro

Eu recomendo um circuito 20A separado para o ventilador do banho. Isso permitirá que você atualize para uma combinação de aquecedor / ventilador mais tarde sem executar novos fios. Você pode combinar isso com algumas luzes do banheiro, embora eu não o combinasse com "todas" as luzes do banheiro, para que você não perca todas as luzes se houver algum problema com esse circuito.

11.06.2019 / 21:14

Circuitos de banheiro. Faça dois por banheiro. Dessa forma, você pode usar mais de um aparelho de cabelo ao mesmo tempo. As damas da casa vão agradecer!

11.06.2019 / 23:42

Mova algumas das luzes para o circuito de alarme de incêndio. Isso alivia a carga do outro circuito de iluminação e, em seguida, você tem um incentivo para mantê-lo ligado, em vez de apenas desligá-lo no disjuntor e ou possivelmente não perceber que o disjuntor disparou sem você saber.

Se você pode fazer isso depende do código local.