Questão de fiação do aquecedor 240

0

Eu estou olhando para ligar meu aquecedor elétrico. Eu tenho uma linha que foi usada para um secador elétrico e não está sendo usada. Posso desviar os fios para o aquecedor? Gostaria de conectá-lo com os fios quentes 2 com os jumpers como na foto, e não com os fios 4 ... a caixa possui fusíveis mais antigos. Que tamanho de fusível eu precisaria?

insira a descrição da imagem aqui

por Projeto de lei 28.05.2019 / 22:26

3 respostas

Esse diagrama de cabeça para baixo parece indicar que você precisa de um circuito 60A para acionar esse aquecedor, mas um secador de roupas elétrico típico (nos EUA) possui apenas um circuito 30A. Digo circuito porque você não pode simplesmente mudar o fusível / disjuntor sem aumentar o tamanho dos fios.

Você precisará examinar mais de perto as especificações desse aquecedor para determinar os requisitos elétricos e, em seguida, verificar se o tamanho do fio e o disjuntor estão corretos.

28.05.2019 / 22:36

Não e fazê-lo funcionar também

Este forno quer um enorme amplificador de energia elétrica 120 apenas para funcionar. Acho que você não tem serviço elétrico suficiente para conectá-lo.

Normalmente, um forno como esse é usado em uma casa com finalmente 200A de serviço elétrico, se não 400A. Se sua casa tiver apenas um serviço elétrico 125A ou menos, esse forno não é para você e você realmente precisa olhar para o gás ou conversar com a empresa de energia elétrica sobre como atualizar seu serviço.

Como tal, mesmo que você pudesse fazê-lo funcionar de alguma forma, o forno seria "chá fraco" e não aqueceria sua casa conforme o esperado.

Você pode hackear, mas será MUITO fraco

Seria possível para um especialista em eletricidade modificá-lo para que os dois aquecedores 60A sejam em série em um disjuntor em vez de paralelo em dois. Isso fará com que ele puxe metade da corrente, o que a colocará dentro dos limites dos fios 30A que você vai ao seu secador.

Fazer isso está além da sua capacidade; obter ajuda.

Reutilizando o antigo circuito do secador

Você deve usar exatamente os mesmos fusíveis que já estão no circuito do secador. Fusíveis e disjuntores protegem os fios.

  • Fusível ou disjuntor 15A ----- protege o cobre 14 AWG e o alumínio 12 AWG
  • Fusível ou disjuntor 20A ----- protege o cobre 12 AWG e o alumínio 10 AWG
  • Fusível ou disjuntor 30A ---- protege o cobre 10 AWG e o alumínio 8 AWG

É isso aí. Você não pode esbarrar nisso apenas porque quer. Se fizer isso, você estará pedindo à sua casa para queimar.

Se fosse um secador elétrico (plugue bastante grande), era provavelmente o fio de cobre #10, portanto, um fusível ou disjuntor 30A. No entanto, isso não significa que você possa usá-lo. Por trás do soquete, existem muitos fios isolados 2 ou 3 e um fio desencapado. Se houver, você pode usá-lo - mova o fio desencapado para a barra de aterramento no painel.

Se não houver um fio desencapado, instale um fio desencapado #10 do painel de serviço no local antigo do secador e conecte-o ao terra nas duas extremidades. Normalmente, você não pode apenas adaptar um único fio, mas, neste caso, pode, porque é um aterramento. A partir desse local, estava o novo cabo # 10 / 3 no forno.

28.05.2019 / 23:35

Parece-me que este aquecedor requer dois disjuntores 60A, seu secador teria apenas um e provavelmente é um circuito 30A; portanto, o tamanho do fio será inadequado para o 1 / 2 do seu aquecedor. Você deve fazê-lo de acordo com as instruções.

28.05.2019 / 22:37