Como posso adicionar isolamento a este telhado?

3

Temos uma casa tipo A no Alasca.

O teto é de vigas 2x8 16 "no centro, com drywall no interior e madeira compensada 5 / 8" no exterior.

Instalamos o isolamento R-44 no espaço, sem barreira contra vapor, sem espaço aéreo. Não queremos remover o compensado, pois o telhado é muito íngreme (a inclinação é 19: 12).

Podemos instalar as tiras de enrolar 2x2 ao longo das vigas, sobre o plástico e a nova camada com madeira compensada 1 / 2 "para permitir o movimento do ar e impedir o acúmulo de umidade na parte inferior do convés?

por erik 07.05.2012 / 20:22

3 respostas

Cuidado, embora você queira um espaço para o ar, NÃO deseja circulação de ar entre o ar da casa e qualquer coisa do outro lado da barreira de vapor. Meu primeiro pensamento seria pintar uma barreira de vapor, como um selador à base de goma-laca, no teto existente. Se o teto existente precisar ser recolocado, coloque poli e plante novamente com drywall.

13.11.2012 / 22:17

Não está exatamente claro para mim o que você está propondo. Se você está dizendo que retiraria o drywall, retire o isolamento e depois construa uma ventilação ao lado da madeira compensada do telhado, isso funcionaria. Embora, pelo meu dinheiro, se eu fosse fazer isso, me converteria em um telhado sem ventilação e alguém atiraria alguns centímetros de espuma de spray próximo ao teto e colocaria a fibra de vidro de volta. Isso daria a você um melhor desempenho e não problemas de umidade.

BuildingScience.com é um ótimo recurso para esse tipo de coisa.

14.11.2012 / 05:30

Ok, você criou três problemas separados aqui com a construção como a descreveu. Qualquer um deles, individualmente, é um grande problema. Nenhum deles é facilmente reparável neste inverno, mas o dano não deve ser muito grande se você o deixar passar até a próxima estação quente.

O primeiro problema que você criou é a falta de uma barreira à umidade. Isso é muito importante na sua área, onde você tem um gradiente de temperatura entre o interior e o exterior da estrutura. A umidade do interior da casa (onde a umidade relativa é geralmente ~ 50% para o conforto humano, maior durante os períodos de cozimento ou banho), migrará pelo drywall e qualquer isolamento de célula aberta (fibra de vidro,

A segunda questão é que você criou uma falta de movimento do ar no teto. Isso é ótimo, e é uma construção aceita chamada "teto frio" (mais sobre isso em um momento), mas combinada com a falta de uma barreira de umidade por dentro, é um erro crítico. A solução é criar movimento de ar especificamente ao longo do convés do telhado, dos beirais até o pico (difícil de criar isso de forma confiável em um clima de neve), ou instalar uma barreira de umidade e evitar pontes térmicas. Isso é chamado de montagem de "teto frio" porque você passa direto de "parte externa fria" para "parte interna quente" sem as leves propriedades usuais de isolamento do volume de ar de um sótão. Seu problema secundário com o teto frio é que você tem muitas ponte térmica. A broca, como você apontou, certamente ajudará nisso, mas o que ajudará ainda mais é colocar uma camada de várias polegadas de espuma EPS ou espuma de poliuretano em vez de brocar e depois colocar drywall sobre isso. (Você pode anexar tiras de queima antes do drywall para facilitar a instalação do drywall. Isso é bom.) De fato, você pode matar vários coelhos com uma cajadada, pois o EPS pode atuar como uma barreira à umidade se você pulverizar espuma ( com uma lata) e dobre todas as costuras e orifícios dos parafusos.

A terceira questão é o isolamento que você enfiou naquela cavidade minúscula do 8 ". O R-44 é muito isolante para essa cavidade se você usasse bastões de fibra de vidro normais ... Você precisa, da última vez que procurei, um 12" espaço para o R-44 caber. O máximo que você deve colocar no compartimento "8" é o R-26. O isolamento de fibra de vidro depende de ser "macio" e de ter cavidades de ar para fornecer o isolamento. Portanto, você provavelmente nem tirará o R-26 do R-44 que você colocou na cavidade. Se bem me lembro, você precisa de um espaço 17.5 de polegadas para obter o R-44 completo. Além disso, o código mínimo em sua área do país deve ser R -49, e você realmente deve ter o R-60 +.

Se possível, usando os materiais existentes, eu provavelmente tentaria encontrar uma maneira de adicionar mais quatro polegadas às vigas existentes para permitir o 12 "de espaço e depois enroscar o 2" de espuma de poliuretano. (Observe que você precisa usar parafusos com anilhas grandes para fazer isso.) Passe espuma de spray pelas costuras, prenda as costuras e os parafusos com fita adesiva e você terá uma construção hermética 100% com uma boa barreira de vapor. Aparafuse o drywall diretamente a ele. Dado o seu clima e o risco de incêndio mais o risco de fumaça da queima de poliestireno, eu pagaria extra para pendurar drywall com classificação de incêndio 5 / 8 ". Pela minha matemática, agora você tem o R-32 do isolamento da manta devido à compressão e, em seguida, os painéis de polegada 2 de espuma de poliuretano devem fornecer o R-46 desejado.Adicione outras polegadas de painel de poliuretano 2 para aumentar isso.

Eu não recomendaria espuma de spray, a menos que você vá até o fim; uma aplicação flash-e-batt aqui, com ou sem amassar, ainda significa que sua barreira de umidade estaria do lado de fora do envelope isolado, que é o local errado, ou criaria um "sanduíche" de umidade se você colocasse uma barreira de vapor plástica normal 6-mil por dentro contra o drywall. A única aplicação adequada de flash e batt para o seu clima é uma espuma de spray de célula aberta no convés do telhado, uma batt, uma barreira à umidade e drywall. Caso contrário, você precisará obter especificamente uma espuma de spray de CÉLULA FECHADA, o que permitiria obter o R-60 em polegadas de espuma 11, além de criar uma barreira de vapor. Construindo em um Canal de queima de metal em polegadas 1.5 ao seu enquadramento de madeira atual e, em seguida, aplicar espuma de spray de célula fechada até a superfície de fixação do canal de metal resolveria seus problemas de ponte térmica, seus problemas de barreira de vapor e levaria você ao R-49.5 ou algo assim. Observe que você precisa usar um canal oco de queima de metal ou tiras de isolamento de espuma e não uma tira de queima de madeira para se livrar da ponte térmica; a tira de metal também permite que você prenda o drywall a ele, em vez de precisar caçar através da espuma com parafusos super longos para pendurar o drywall.

É bom fazer isso por dentro. Isso significa derrubar todo o drywall, mas você está seriamente sub-isolado para o seu clima e seu prédio (e saúde) sofrerá com isso.