Existem requisitos para inspeção periódica da sua unidade consumidora? (REINO UNIDO)

0

A casa em que estou tem o adesivo que colei abaixo na unidade consumidora.

Ele "recomenda" uma inspeção 3 anos após a anterior. Isso é um requisito? Mesmo que não seja obrigatório, é realmente uma recomendação útil ou é mais uma jogada de marketing por parte do eletricista?

Em certos casos de equipamentos antigos ou desatualizados, talvez uma inspeção periódica seja sábia, mas eu ficaria muito preocupado se um eletricista soubesse de um problema sério que exigia monitoramento ativo, mas não se esforçasse apenas para corrigi-lo. (Talvez haja casos de proprietários que pagarão apenas pelo mínimo ...)

insira a descrição da imagem aqui

obrigado

por DaveInCaz 11.08.2019 / 08:10

2 respostas

O fornecedor de eletricidade tem o direito de inspecionar sua instalação doméstica sempre que necessário. Isso está no contrato que você assinou. Eles apenas enviam uma notificação para você ...

Eles também podem fazer uma inspeção completa se você quebrou os lacres ou etiquetas nos fusíveis de suprimento para realizar o trabalho no quadro de distribuição (também conhecido como caixa de fusíveis) enquanto eles estão lá para re-etiquetar os fusíveis de suprimento.

Portanto, pode ser seu eletricista favorito ou a empresa ou fornecedor de eletricidade que pode testar os padrões, o que está bastante envolvido e precisa de alguns equipamentos de teste caros ...

Eles enviaram uma notificação aos meus pais não faz muito tempo ... Chegaram e testaram - estava tudo bem :)

11.08.2019 / 09:42

Não é exigido nas residências unifamiliares ocupadas pelo proprietário que sejam realizadas inspeções elétricas periódicas. Existem em algumas casas alugadas ou casas de ocupação múltipla (HMO).

De acordo com os regulamentos de fiação do BS7671 (IET), o eletricista deve recomendar um período de inspeção. Não sei por que o seu colocou anos do 3, para habitações o intervalo é geralmente 5 para aluguel e 10 para propriedade.

For rented accommodation, the maximum period recommended between the initial inspection (when the installation was first put into service) and the first periodic inspection and test is five years.

Recomendação NICEIC

change of occupancy/10 years

Provedores de testes elétricos Intersafe

Typical workplaces or environments which require 3 or 1 year Fixed Wire Testing include: Spa hotels and leisure centres – 3 years

Provedores de testes elétricos Intersafe 2

Se você possui o certificado de teste anterior ou pode obter uma cópia do eletricista que o emitiu, pode haver uma explicação do motivo pelo qual uma inspeção mais frequente foi recomendada, por exemplo, pode haver sinais anteriores de "gosma verde"na instalação.