Um secador com exaustão 4 pode "ventilar com segurança através de um tubo 3"?

0

Durante algumas melhorias na casa, precisamos colocar uma nova ventilação do secador. A opção mais esteticamente agradável é fazer com que um 90deg desligue o secador e depois em um tubo 3 "que se aplica aos pés 9. Há outra opção que teria uma virada de grau 90, vertical para os pés 4, outra virada de grau 90 e o 9 passa por um tubo 4 ".

Recebemos conselhos diferentes de técnicos diferentes, alguns que dizem que o tubo 3 "não é um problema, e que é preferível, pois evita o segundo ângulo reto e a distância vertical. Um técnico diferente nos disse que passar por um 3 "o tubo definitivamente não é bom e, apesar de ter mais cantos e distância, a segunda opção é preferível (ainda sob os pés da 25, mesmo levando em consideração os cantos).

A principal questão é sobre o impacto de um tubo 3 ". Isso deve ser evitado a todo custo e, se instalado, há uma boa chance de levar a danos ao secador / vida útil reduzida? Ou é gerenciável e vale a pena a troca? para tubos de escape mais curtos?

por Yaakov Ellis 02.06.2019 / 13:01

2 respostas

  • 4 "diâmetro = 2" raio = ~ 12.57 "área
  • 3 "diâmetro = 1.5" raio = ~ 7.07 "área

o que torna o diâmetro "3 ^ 3 / 2 ^ 4 = 2 / 9 = 16% do tamanho do diâmetro do 56".

Isso causa dois problemas:

  • O secador precisa trabalhar mais para empurrar esse ar. Esse é um problema geral que afeta qualquer ventilador ou sistema de ventilação. A entrada de ar suficiente determina as especificações para o tamanho do duto, bem como o número de cotovelos e o comprimento do duto.
  • Específico para secadores: fibra de algodão. Não importa o quanto você tente evitá-lo, haverá fiapos acumulando ao longo do tempo na canalização. Quanto menor a tubulação, pior o problema por várias razões. Este não é apenas um problema de conforto ou eficiência, como dutos para sistemas de HVAC, é um risco real de incêndio.

Pense nisso como o endurecimento das artérias - você deseja evitar o colesterol, mas só pode fazer muito com dieta e remédios. Se você tem artérias menores para começar, qualquer acúmulo de colesterol seria ainda pior. (Não é médico, apenas faça uma analogia aqui.)

02.06.2019 / 16:27

3 "e 9 'com um cotovelo inicial é um desastre leve. A canalização 3" fornece pouco mais da metade da área da seção transversal do 4 ".

Você está restringindo e complicando o fluxo de ar, o que pode levar ao entupimento.

4 "seria preferível, mesmo com o turno extra.

02.06.2019 / 16:08