Qual fio de calibre para a bomba de piscina 1HP?

0

Tenha uma bomba de piscina acima do solo do 1hp 11 que esteja a cerca de 9 metros do disjuntor. O fio de bitola 50 será suficiente para executá-lo?

A foto da bomba pode ser vista no link abaixo https://photos.app.goo.gl/qZxYcZ9aCNohwWk67

por Matt Colvin 08.04.2019 / 01:15

2 respostas

O tamanho do seu fio é bom

Os condutores do motor são dimensionados como uma carga contínua (125% de amperes de carga total), portanto o 12AWG é mais que adequado para um motor 11A.

Mas sua escolha do método de fiação está parcialmente errada

No entanto, o cabo MC não revestido, como o que você vinculou, não é adequado para locais úmidos or enterro direto, por isso não pode ser usado fora. Além disso, como esta é uma bomba de piscina que você está conectando, a NEC 680.11 controla quais métodos de conexão você pode usar:

680.11 Underground Wiring Location. Underground wiring shall be permitted where installed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, rigid polyvinyl chloride conduit, reinforced thermosetting resin conduit, or Type MC cable, suitable for the conditions subject to that location. Underground wiring shall not be permitted under the pool unless this wiring is necessary to supply pool equipment permitted by this article. Minimum cover depths shall be as given in Table 300.5.

Como resultado disso e do fato do MC revestido de PVC (que pode ser enterrado) não é uma tarifa típica de caixa grande, você não pode usar cabos enterrados diretamente para isso e basicamente é forçado a usar um conduíte (normalmente, PVC rígido nas profundidades de enterro do Code), com fios individuais 12AWG THWN dentro em vez de um cabo . Depois de entrar na casa, no entanto, você pode fazer a transição em uma caixa para um método de fiação diferente (como MC ou NM comum).

12.06.2019 / 03:14

O fio de bitola 12 será bom para os amplificadores 11 a pés 50. É comum no meu estado (SC) usar a fiação interna do medidor 14 para circuitos 120v, sobre os pés 100. Bem dentro do código de construção.

Uma pergunta melhor seria como você planeja executá-lo?

Você pode comprar um cabo enterro direto, mas meus pensamentos são meio perigosos. Corri energia para o meu galpão dentro de conduíte de PVC que enterrei. Eu ainda usei o cabo do enterro porque nunca desenterrei o conduíte enterrado e não encontrei água no cano, mas uso o conduíte porque se alguém o atinge com uma pá, eles têm que bater muito para se eletrocutar e, esperançosamente, antes isso acontece, eles se acalmam e pensam, cavam com a mão e encontram o cachimbo. O conduíte de PVC é um seguro muito barato e barato.

Mas você perguntou se o fio de calibre 12 pode suportar amplificadores 11 a pés 50 e a NEC (código elétrico nacional) diz que sim.

08.04.2019 / 05:14