Oh céus. Esta é uma bagunça foogly.
Primeiro, você fez a coisa certa pressionando o interruptor principal do painel em um único. O problema está no subpainel; é muito mal configurado por um cara que corta muitos atalhos.
Primeiro, é ilegal tocar duas vezes em parafusos de barra neutra assim, a menos que a etiqueta ou as instruções do painel digam que elas se destinam a isso, e elas não são. Alguns painéis permitem aterrar o 3 em um parafuso, mas sempre um neutro.
Segundo, não vejo grampos nos cabos Romex entrando neste painel. Corra até a casa de suprimentos elétricos e pegue um punhado.
Neutros e motivos separados
Essa abaixo painel possui neutros e aterramentos na mesma barra. Isso é impróprio em um subpainel. Esses neutros e aterramentos precisam ser separados e os aterramentos precisam ser conectados ao chassi / chassi do subpainel. A maneira ideal de fazer isso é instalar um acessório barra de chão para o painel - no entanto, o último cara não deixou muito tempo para alcançá-lo.
Opção 1: O painel pode ter orifícios roscados / roscados de fábrica para barras de aterramento de acessórios. Coloque-os e compre uma barra de aterramento da marca Square D alinhada nesses orifícios. Estenda os fios terra até ele com porcas de arame. Existe um parafuso de aterramento verde que conecta a barra neutra ao chassi da caixa; parece já ter sido removido. Remova.
Opção 2: Aperte uma barra de aterramento acima da barra neutra, mas ela deve ser fisicamente parafusada no painel, para que não possa ser alterada. Para aparafusar, a) use quaisquer parafusos de metal velhos para montá-lo fisicamente e, em seguida, execute um fio terra # 10 ++ real (#8 seria ótimo) para um local adequado no chassi. Ou b) monte a barra de aterramento com fio fino parafusos de máquina de -32 ou passo mais fino e, em seguida, você pode aterrar a barra através dos parafusos.
Opção 3: converter a barra neutra em uma barra de aterramento apenas. Você nunca encontrará esse parafuso de aterramento verde; portanto, basta passar um fio de ponte desta barra para o chassi do painel. Remova todos os neutros e use porcas de arame e uma corrente de trança para prender o suprimento neutro aos outros neutros. Deselegante, mas eficaz.
Fornecendo os dois terminais quentes
O fio quente preto que entra precisa ser dividido para fornecer ambos os terminais quentes. (o último cara fez uma trapaça muito feia que ele não deveria ter feito). Para isso, pegue cerca de um metro de fio de cobre # 2 da 8, o preto servirá e faça tranças 2 fora do fio quente solitário. Um vai para onde o fio preto está agora. O outro vai para onde está o fio terra agora. A grande porca de arame azul da Ideal está quase certa em unir três #8s, e aumente HARD.
Isso converte o painel em um painel 120V. Não é legal alimentar este subpainel no modo 120 / 240V, apenas com fios 3, como era antes - isso criaria uma situação muito perigosa, onde se o fio neutro tivesse um problema, tudo o que deveria ser aterrado energizaria no 120V.
O painel só poderá fornecer o 40A para todos os circuitos juntos, um pouco menos do que os polos do 2 do 40 A que foram enganados aqui. Portanto, você corre um risco um pouco maior de disparar o disjuntor de suprimentos, mas provavelmente não será um problema.
É um canal? Adicione o fio 4th
Se a rota do fio entre o subpainel e o painel principal for toda conduíte, um fio vermelho do mesmo tamanho deve ser adicionado ao tubo. Em seguida, ele pode ser conectado como um painel normal.
Enquanto você estiver nisso, talvez substitua este painel.
Pensando em todo o trabalho necessário aqui - barras de aterramento, abraçadeiras, etc. - e o fato de esse painel já estar cheio - e que você pode substituir por um cabo de fio 4, que também pode ser dimensionado para obter mais energia ...
- bem, considerando isso, acho que talvez seja um bom momento para substituir todo o painel por um muito maior.
Por exemplo, um espaço 20 seria um passo na direção certa (a ThreePhaseEel e eu certamente seguiríamos o 30 +, porque os espaços são baratos e ficar sem espaço é caro). Por "espaço", quero dizer nocaute real, ignore a besteira "20 space / 40 circuit", que é uma mentira, já que hoje em dia a maioria dos disjuntores deve ser GFCI ou AFCI, e esses exigem um espaço completo cada. (esse requisito não afetará você, pois você é avô; a simples substituição de um painel não aciona a obrigação de modernizar o AFCI / GFCI).
Se você deseja manter os "custos irrecuperáveis" que você já tem nesses seis disjuntores (estamos falando de US $ 27 aqui), então você pode ficar na Square D Homeline - que é exatamente o que diz na lata, um barato barato para construtores (não inseguro, apenas não excelente). Como os painéis são comercializados, dificilmente existe uma diferença de preço nas unidades de nível industrial, como a linha de QO da Square D, Eaton CH, GE ou Siemens. Além disso, QO e CH são fisicamente menores.
Portanto, você pode comprar um painel que caiba, tenha muitos espaços extras e onde os fios neutro e terra atingirão a barra sem se estender (já precisamos dividir o fio quente). Qualquer tipo serve; um disjuntor principal é desnecessário aqui. Alguns painéis vêm com "disjuntores de bônus".