Vigas de aço para o vão livre interior da 22

0

Estou construindo um teto sob um telhado existente, cobrindo uma área de 22 'x 28'. Esse retângulo será suportado nas duas extremidades da execução do 22 ', bem como, opcionalmente, em uma ou possivelmente duas extremidades do 28'.

Haverá cerca de 2 'de espaço entre o teto e o telhado, que será usado para armazenamento de caixas, etc., e que eu espero que seja acessível rastejando.

Além da pessoa que rasteja, os pesos nesse teto variam, variando entre libras 0-40 por pé quadrado, com boa parte dos corredores vazios para acesso. Eu diria que o psf médio entre a área não vazia estaria muito mais próximo do 0 do que do 40. No entanto, o peso total pode atingir vários milhares de libras.

Eu estive olhando algumas vigas de aço para apoiar esse teto, para correr horizontalmente dentro do teto. Gostaria de saber se alguém tem uma idéia em cima da cabeça o que seria adequado. Gostaria de saber se estou na faixa certa com um produto como:

https://www.metalsdepot.com/steel-products/steel-beams Viga I em aço B1495 4 "x 0.326" x 2.796 "ou https://www.metalsdepot.com/steel-products/steel-rectangle-tube Tubo retangular de parede em aço T142316 4 x 2 x 3 / 16

Parece que talvez o raio I seja mais apropriado, pois a tensão está concentrada em seu único centro forte, em vez dos dois lados mais fracos do retângulo.

As vigas estariam executando o vão do 22 'e, em seguida, perpendiculares a elas, passando entre elas, seria a madeira 2x4 conectada às vigas com o mecanismo de fixação de viga suspensa padrão.

Eu quero tentar otimizar o custo aqui, tanto quanto o número de feixes / a que distância estão um do outro e a sua força.

Alguém pode me indicar exatamente para que matemática eu deveria estar olhando para fazer um cálculo mais preciso?

Espero manter a altura das vigas para 4 ", mas desejando subir até 6", se necessário.

Isso não estará sujeito a nenhum código ou inspeção de construção.

Os comentários sobre esta tarefa são bem-vindos.

por user98368 06.07.2019 / 20:43

1 resposta

Apenas um aviso, abrangendo o 22 'e limitando-se à profundidade do piso do 4-6 ", é extremamente proibitivo em termos de custos. Mais profundo é sempre mais barato, mas parece que você não tem espaço para fazer isso funcionar como planejado.

O que há abaixo desse espaço de armazenamento que você deseja criar? Você pode legalmente reduzir a altura da cabeça enquadrando o piso mais baixo? Isso permitiria mais espaço de armazenamento e espaço para um piso mais profundo e econômico.

1 opção

Use uma viga de aço W22x8 da 48 no centro do retângulo 22'x28. Essa viga de aço é 8.5 "profunda", mais uma placa de pregador de madeira profunda 1.5 ", mais revestimento de piso 0.75", significa que o piso é 10.75 "no ponto mais profundo. Em seguida, use as vigas 2x10 espaçadas em 16 "no centro, medindo 14 'em cada lado da viga de aço.

Você usa ganchos de montagem superior conectados à placa de madeira na parte superior da viga de aço. O Simpson JB210A funcionará.

Se você quiser economizar um pouco de profundidade do piso, pode pular a placa de prego de madeira profunda 1.5 "e soldar os cabides de montagem superior diretamente no flange superior da viga de aço. Se você fizer isso, use o cabide Simpson LB210AZ. seja 10.0 "no ponto mais profundo, mas, na minha opinião, o trabalho extra de cabides de solda de campo não vale o 0.75" de profundidade que você salvaria. (Pode parecer que eu fiz as contas erradas, mas seu ponto mais profundo é agora o seu piso viga, não a viga de aço.)

A reação final desta viga de aço é de até £ libras totalmente carregadas, portanto você precisará verificar se sua fundação pode lidar com ela, bem como as colunas usadas para apoiá-la.

Essa é a maneira mais econômica de fazer isso, mas essa viga de aço sozinha pesa libras 1,056, então você terá dificuldade em instalá-la.

2 opção

Essa é uma opção dispendiosa, mas você pode usar seis vigas de aço W6x25 que possuem o 22 com espaçamento longo do 48 "no centro e emolduradas com as vigas do 4x2 do 4 espaçadas no 16" no centro entre as vigas de aço. Se você colocar os ganchos de montagem de topo de solda em campo e usar o revestimento do piso 0.5 "(classificação de extensão 32 / 16 APA), a parte mais profunda do seu piso será o 6.88". Se você estiver de acordo com um 0.25 "adicional de profundidade, coloque seus 2x4s no 24" no centro e use o revestimento de piso do 0.75 "(classificação de abrangência de APA 48 / 24).

A parte boa é que essas vigas de aço W6x25 pesam apenas 550 libras cada, mas a parte ruim é que sua conta de aço estará mais próxima de $ 5,000 em vez de $ 1,500 para a opção W8x48. Permitirei que você adicione o custo da madeira serrada, e a mudança de 2x10s para 2x4s deve oferecer um pouco de economia para compensar o custo adicional do aço.

Não tenho certeza de suas limitações absolutas de altura; espero que valha a pena o custo adicional para economizar a profundidade de 3.12 "a 3.87".

3 opção

Se você precisar absolutamente da profundidade mínima e o dinheiro não for objeto, você também poderá usar dezessete vigas de aço W22x5 da 19, espaçadas no 19.2 "no centro, pular as vigas do piso de madeira e instalar o revestimento do piso 0.59375" (extensão 40 / 20 APA sem um pregador de madeira, você teria um piso fundo 5.75 ". Isso custará cerca de US $ 10,000 em aço, mas cada viga de aço pesará apenas libras 418, portanto, pode ser mais fácil instalar-se.

4 opção

Se mudarmos de marcha e ficarmos longe das vigas de aço, e usarmos os LVLs. Você poderia usar a tela grande do 22 '4 "x 1.75" 7.25E LVL espaçada no 2.0 "no centro. Isso ainda custaria cerca de US $ 12 em LVL, portanto, não é muito mais barato. Seria o 7,500" profundo, mas muito mais fácil de instalar porque cada dobra pesa apenas libras 7.75, ou cerca de libras 82 para o feixe de lona 330 depois que ele é pregado.

Edit: 5 opção

Ah, eu presumi que você estava tentando adicionar isso a uma estrutura existente. Se a estrutura 22x28 ainda não foi criada, então você tem outra opção! Peça ao fabricante da treliça de teto que construa espaço em treliças de sótão ou treliças de armazenamento para criar essa área de armazenamento no telhado. Os triângulos de madeira da 6 com altura de pé são muito mais fortes do que as vigas de aço da altura da 6. Você pode até especificar uma altura do salto mais profunda e obter um pouco mais de espaço, elevando o teto e obtendo mais espaço para isolamento como um bônus.

06.07.2019 / 22:37