Você tem sorte, não precisará adicionar uma viga ou viga do piso de suporte, desde: 1) as vigas do piso seguem a direção que você mostra, 2) as vigas do telhado seguem a mesma direção que as vigas do piso, 3) a parede restante do segundo andar não possui uma janela (como mostrado), 4), a parede restante do segundo andar possui um mínimo de revestimento de compensado 1 / 2 ”ou revestimento de placa OSB 1 / 2”.
1) Não há carga no piso na parede que você deseja remover, se as vigas do piso estiverem na direção exibida. (Se a trave do primeiro andar estiver a mais de 8 ”do lado de fora, você precisará adicionar uma trave irmã onde a parede está sendo removida.)
2) Não haverá carga no teto na parede que você deseja remover se as vigas do telhado correrem na mesma direção que as vigas do piso.
3) e 4) A parede restante do segundo andar é uma viga “gigante” que só precisa se sustentar e uma parte da parede do telhado acima.
No entanto, se algum dos problemas descritos acima for diferente, será necessário adicionar uma viga de suporte ... ou pelo menos dobrar (ou triplicar) a trave do chão onde a parede será removida.
O rodapé existente no posto existente suporta o 1 / 4 a carga existente no piso. Não há muita carga (cerca de 3,100 lbs. Mais carga no telhado, se houver) transferida para o pé, mas deve ser verificada. Sobre o 18 ”x 18” deve ser adequado, a menos que sua condição de solo seja um pântano.