O tamanho do amplificador precisa corresponder?

0

Minha casa possui três banheiros e as tomadas dos três são combinadas com um disjuntor de amplificador 20 no painel. Preciso usar um dos disjuntores do amplificador 20 no comutador de transferência ou posso usar um dos amplificadores 15, uma vez que sou limitado e só tenho mais dois depois de usar dois para o aquecedor de água?

por Eric 03.09.2019 / 16:32

2 respostas

O "tamanho do amplificador" não precisa corresponder - você simplesmente não pode aumentar. Por exemplo, se você tiver um disjuntor 15A, não poderá trocá-lo por um disjuntor 20A, a menos que o fio já tenha sido dimensionado para um disjuntor 20A. Descer não é um problema, mas não sei por que você precisaria fazer isso.

Um aquecedor de água vai exigir um circuito 30A, portanto, a instalação de um não deve afetar o circuito do 20A. Mesmo assim, por que não comprar outro disjuntor 20A? Seus planos não são claros e, como você acha que precisa trocar um disjuntor 15A por um 20A, acho que existem alguns problemas com o que você deseja fazer.

03.09.2019 / 16:46

Nos circuitos 15A, a fiação dentro do próprio comutador de transferência não é capaz de suportar o 20A. Essa fiação é usada ativamente, mesmo no modo utilitário! Isso significa que o disjuntor no painel principal deve ser rebaixado para 15A. Isso resultará em uma redução permanente desse circuito.

Se um circuito 20A foi usado opcionalmente, digamos nos quartos, ele pode ser rebaixado para 15A. No entanto, você não pode fazer o downgrade dos circuitos de tomadas do banheiro para o 15A, eles devem ser o 20A. (O mesmo vale para o balcão da cozinha).

Você precisa reorganizar essa chave de transferência para que o circuito de recepção do banheiro esteja em uma "chave" 20A. Outros circuitos que são legais para serem 15A podem ser rebaixados para 15A.

Se necessário, o circuito do banheiro pode ser colocado em uma perna de um circuito 2A de pólos 20.

03.09.2019 / 19:51